Hallo ihr, ich habe meinen allerersten Feindkontakt mit Allen Bradley.

Habe eine Compact Logix L32E. Beim Herunterladen des Anwenderprogramms geht die Steuerung in den Stop zustand.

Kann ich das irgendwie umgehen, da eine Änderung den laufenden Prozess nicht stoppen sollte.

Danke für eure Antworten
 
Hi 00Hausair.

Habe das selbe Problem und schon beinahe resigniert. :(

Vielleicht kann uns ja einer der versierteren User helfen. :oops:

Weiterhin viel "Spass". :evil:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Natürlich geht die Steuerung in den Stopzustand, wie soll das auch anders sein? Wenn bei laufender Steuerung Änderungen gemacht werden sollen, passiert das in der Steuerung (Online Edits), da muß man nichts runterladen. Welche Version der Rslgx5000 wird verwendet?
 
Na also, geht doch. Außerdem würde ich eher vermuten, daß es nicht Dein Feind sondern Dein neuer Freund ist, die "Siemensler" meinen immer Siemens sei das Nonplusultra. Wenn sie die Vorzüge von Rockwell erst mal kennen und lieben gelernt haben, sehen sie die Welt mit anderen Augen. :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Oberchefe für deine Hilfe. Ist ja eigentlich ganz einfach, wenn man die Software mal halbwegs verstanden hat.
Das mit dem neuen Freund werde ich für meinen Teil mal noch abwarten, bis das Projekt mal am Laufen ist. Siemens ist auf keinen Fall das Nonplusultra ! Aber mit was man aufwächst, das lernt man halt schätzen.

Danke
 
Mal sehen ob ich einen neuen Freund finde. Das Problem ist das wir in geraumer Zeit kein weiteres Projekt in Aussicht haben. Denke daher ist die Zeit zum verlieben nicht intensiv genug. :lol: