Safety Tag Mapping AB

power24

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und Guten Morgen.

Ich arbeite gerade mit einer RSLogix 5000 Controller 1768-L43S.
Da ich ein paar Signale von SafetyTast auch im MainTask verwenden muss,
habe ich die Funktion "Safety Tags Mapping" benutzt.

Damit ich Daten zwischen den MainTask und SafetyTask austauschen kann.

Mein Problem ist das obwohl ein Tag im SaftyTask auf 1 gesetzt ist, er sporadisch auf 0 gesetzt wird.
Bei einer Trendaufzeichung sieht man das dieses nur für ein paar ms der fall ist.

Danke Power24
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Oberchefe, Version ist 20.11.

Habe den Fehler aber schon im meinen Programm gefunden.

Hatte eine Var. die im SafetyTask Gesetzt wurde im einen netzwerk davor auch abgefragt.
Dieses ist aber bei Mapping nicht erlaubt da das mapping nur im eine richtung richtig funktioniert.
 
Zurück
Oben