Hallo, ich habe in einer Anlage ca ~18 PT100 (2-Leiter) eingebaut. Nun vermute ich eine doch recht hohe Eigenerwärmung durch die Strom. An einem Edelstahlrohr gab der PT einen Wert von ~40°C an. Gefüllt war das Rohr aber deutlich kälter.
3 oder besser noch 4 Leiter PT100 kann ich nicht einbauen. Nun gibt es eine möglichkeit, den PT100 immer nach xxx ms auslesen zulassen, sodass er nicht dauerhaft stromgeführt ist. Nun bin ich mir bei der Automation Studio nicht 100% sicher, den richtigen Punkt gefunden zu haben.
Physical View -> X20AT4222 -> Open I/O Configuration
Dort gibt es den Punkt Input Filter. Dieser ist Standard auf 20ms. Ich kann diesen auf max. 66,7ms anheben.
Liege ich hier auf dem richtigen Weg? Für den Prozess sind die Messwerte in der Genauigkeit nicht Systemrelevant. Jedoch kam es mir vor, dass dieser eine Temperaturdifferenz von ca 10°C aufwies.