B&R ArWin, Netzwerkkarte als Powerlink

gargoil

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich habe eine theoretische Frage zu B&R und ArWin. Ich habe ein Desktop-PC (kein B&R-Produkt) auf dem ich ArWin laufen lassen will mit Windows XP. Kann dazu ein "normaler" Desktop-PC verwendet werden oder muss für ArWin auch ein B&R-Produkt verwendet werden? Dass ich eine ArWin Lizenz benötige ist klar.

Ist es möglich, dass ich die Netzwerkkarte als Powerlink-Schnittstelle verwenden kann? Oder weiss jemand, wie ich zu einer Powerlink-Schnittstelle komme?

Grund warum ich das wissen will: Auf einem existierenden Anlage bei einem Kunden ist ein handelsüblicher PC eingebaut. Das Bestehende hat keine Realtime-Anforderungen. Jetzt soll da ein Zusatzmodul geliefert werden wo allerdings Realtime-Fähigkeit gefordert ist. Leider ist kaum Platz vorhanden und wenn man eine X20CPU sparen könnte würde das schon sehr viel vereinfachen. Die IO's sind fast alle mit X67-Modulen irgendwo ausserhalb plaziert. Powerlink brauche ich für zwei AcoposMicros und ein paar interne IO's, sowie für den X20-Bus um die X67-Module anschliessen zu können.

Danke schon im Voraus.
 
Hallo gargoil,

da noch niemand geantwortet hat, versuche ich zumindest einmal einen Ansatz.
Eine normale Ethernet Schnittstelle wird wohl nicht für Powerlink taugen, da bei allen B&R-Produkten immer zwischen beiden
strikt unterschieden wird und ein Umschalten oder Umkonfigurieren nicht möglich ist.
Soweit mir bekannt ist, ist die physikalische Ebene da unterschiedlich um die Echtzeitfähigkeit zu erreichen.
Hmmm. Powerlink als Ethernet könnte möglich sein, ist aber nicht dein Problem.
Da in den B&R PC's Powerlink-Schnittstellen verwendet werden wird es so etwas wohl geben. Aber ob diese Karten auf einen Standardbus aufsetzen
weiß ich nicht. B&R bastelt da je viel selbst und kann sich da frei entfallten.
Powerlink ist allerdings eine Herstellerunabhängige Geschichte, also sollte man sich da etwas besorgen können.
Auf der B&R-Homepage finden sich Powerlinkkarten, die aber als Schnittstelle zum System aPCI verwenden. Ist zumindest vom Formfaktor her unüblich.
Hab mal kurz gegoogelt IXXAT wird da erwähnt.
Wenn du einen Kontakt zur B&R Hotline hast, frag doch einfach mal da nach.

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Schneetreiber

Vielen Dank für deine Antwort. Dein Tipp der aPCI-Karten hat mir den nötigen Denkantstoss geliefert. Ich bin auf der B&R-Homepage im Produktsortiment fündig geworden nach PCI-Schnittstellenkarten für Powerlink, X2X, CAN usw. Falls noch wer an der Info interessiert ist: diese Karten beginnen alle mit der Produktbezeichnung 5LS... also z.B. 5LS189.6-1 für 1xPowerlink und 1x X2X... In den technischen Daten ist ersichtlich, dass die Installation auch in Desktop PC's möglich ist. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht:)

Gruss
gargoil
 