Allen Bradley:RS Logix5000

nikkemil

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, an alle Rockwell Cracks!!!

Ich soll mehrere Projekte mit der Allen Bradley SPS realisieren. Momentan bin ich noch in der Probierphase;).
Was ich bis jetzt noch nicht gefunden habe, wo ich Festwerte, Daten etc. fest abspeichern kann, sowie Retain-Daten in andere Steuerungen.
Diese gespeicherten Daten soll auch nach neu übertragen vom Projekt noch erhalten sein.

Danke für eure Hilfe

Beste Grüsse und allen ein arbeitsreichen Tag:ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich schätze, nikkemil meint nicht schreibgeschützte Konstanten, sondern nullspannungsfeste/remanente Ablage von Variablenwerten - "Retain" halt.
Ich kann ihm leider auch nicht helfen, doch in den Handbüchern sollte er fündig werden.

Harald
 
Hallo!

Ich habe das gleiche Problem. Nach jedem Download sind alle Variablen auf 0 gesetzt. Ich konnte noch keine Lösung dafür finden. Wundern tut mich das aber schon. Vielleicht ist ja deshalb die Online Editierfunktion ziemlich ausgereift. Ich bin aber auch kein Rockwell Experte.

Gruß
Wolfgang
 
Das ist aber bei Siemens auch so.
Wenn Du einen DB überschreibst, sind die Werte weg, bzw es werden die Defaultwerte, die im DB stehen geschrieben.

Eine Möglichkeit wäre, Projekt uploaden, Änderungen einpflegen und wieder downloaden.
Hast Du das mal versuchtß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Da hast du natürlich recht. Wenn ich bei der RSLogix5000 Offline Änderungen mache und diese dann downloade, werden alle Werte auf 0 gesetzt. Das ist eigentlich mein Problem und ich glaube nikkemil meint das auch so.
Als Steuerung verwende ich eine CompactLogix. Ich habe bis jetzt keine Informationen zu diesem Thema in den Referenzhandbüchern gefunden.

Bei der S7 kann ich Offline Codebausteine ändern, diese dann downloaden ohne das Aktualwerte in DB's verändert werden. Ausnahme sind natürlich Schnittstellenänderungen usw.

Gruß
Wolfgang
 
Bevor du offline Änderungen machst, kannst du das Projekt speichern und uploaden. Danach stehen alle aktuellen Werte in deinem Offline Projekt.
Beim nächsten Download, werden die Werte dann wieder in die Steuerung übertragen
 
Und was passiert mit sich ändernden Werten, wie z.B. Betriebsstundenzähler, Werte die durch eine Visu zwischenzeitlich verändert wurden?

Gruß
Wolfgang
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die SPS muss beim Download sowieso in den Stop gestellt werden, deshalb darf man auch keinen Download an einer laufenden Maschine machen.
Änderungen am Programm kann man im Betrieb nur mit der Onlineprogrammierung machen, dabei werden nur die geänderten Programmteile übertragen.

Gruss
Schmidi
 