Mitsubishi schaltet nicht

hofelektriker

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo kurz zu mir ich bin elektriker allerdings mehr auf pv und wohninstallation. Wie der zufall es wollte arbeite ich noch auf ein Reiter hof dort habe ich folgendes Problem.
Verbaut sind mehrere Mitsubishi a1scpu-s1 an verschiedenen Standorten die vernetzt sind. Als eingangskarte ist meistens die a1sx81 als ausgangskarte die a1sy81. Seit kurzen lässt sich ein licht nicht mehr einschalten und ein anderes nicht mehr ausschalten. Auch ein reset ändert nix es geht sofort an. Die eingangskarte zeit das die taster gedrückt werden wenn es auch so ist. Es lief über 15jahre also kein Programm fehler da auch nix geändert wurde. Wer hat Tips zur Fehlersuche
 
Zunächst die Ausgangskarte A1SY81 mit einer anderen A1SY81 tauschen.
Wenn der Fehler mitwandert, dann ist der Ausgang auf dieser Karte kaputt.
Wenn der Fehler bleibt, dann die zum Taster gehörige Eingangskarte A1SX81 mit einer anderen A1SX81 tauschen.
Wenn der Fehler mitwandert, dann ist der Eingang auf dieser Karte kaputt.
Wenn der Fehler bleibt, dann die Verdrahtung prüfen. Und in die Dokumentation schauen oder das Programm beobachten, warum der Ausgang eingeschaltet wird.

Falls Du keine Ersatz-Karte hast: vielleicht hast Du Glück und kannst die Karte so tauschen, daß der kaputte Ausgang/Eingang an der neuen Position nicht beschaltet ist oder nicht gebraucht wird.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für den Tipp. Werde es morgen testen kann ich die andere karte einfach so an dem platz aufstecken und fertig? Dokumentation ist hier ein witz genauso wie irgendwelche Zugriffe auf die Steuerung
 
Zurück
Oben