Pilz PNOZ S5

FaHe

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
bin gerade in euer Forum eingetreten ;)
Wusste nicht wo ich diesen Thread aufmachen soll, also bitte verzeiht mir wenn ich ihn höchstwahrscheinlich falsch online gestellt hab :roll:

Jetzt zur Frage:
Und zwar möchte ich ein Pilz PNOZ S5 verbauen und hab mir schon alles ausgesucht, wie z.B. 2 kanalige Ausführung und mit Querschlusserkennung und überwachter Start.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage wie läuft des mit dem Rückführkreis. Bekommt der Kontakt 13(23) glatte 230V AC oder raucht er mir dann ab? Es steht da L1 dran also sollte es so sein, aber hab nicht gerade Lust meinem Relais zuzuschauen wie es in Flammen aufgeht.
Noch eine Kleine Frage ist, dass ich diese Kontakte absichern muss, dass heißt einfach vor die Phase eine Schmelzsicherung oder Automat?

Gruß und danke im Vorraus
 
Hallo zusammen,
bin gerade in euer Forum eingetreten ;)
Wusste nicht wo ich diesen Thread aufmachen soll, also bitte verzeiht mir wenn ich ihn höchstwahrscheinlich falsch online gestellt hab :roll:

Jetzt zur Frage:
Und zwar möchte ich ein Pilz PNOZ S5 verbauen und hab mir schon alles ausgesucht, wie z.B. 2 kanalige Ausführung und mit Querschlusserkennung und überwachter Start.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage wie läuft des mit dem Rückführkreis. Bekommt der Kontakt 13(23) glatte 230V AC oder raucht er mir dann ab? Es steht da L1 dran also sollte es so sein, aber hab nicht gerade Lust meinem Relais zuzuschauen wie es in Flammen aufgeht.
Noch eine Kleine Frage ist, dass ich diese Kontakte absichern muss, dass heißt einfach vor die Phase eine Schmelzsicherung oder Automat?

Gruß und danke im Vorraus
 
Also deine Fragen werden so ziemlich alle ausnahmslos im Datenblatt, respektive der Bedienungsanleitung beantwortet.
http://www.pilz.com/downloads/open/PNOZ_s5_Operat_Man_21397-DE-09.pdf

Der Kontakt ist ein Kontakt, was du da an Spannung anlegst ist im Prinzip egal, solange du nicht die im Datenblatt angegebenen Spannungen über oder unterschreitest.
Also du wirst nicht drumrumkommen, dich aufs genaueste mit den technischen Spezifikationen des Kontakts als auch deiner Last, Schütz, o.ä. auseinanderzusetzen.

Da ein PNOZ ja naturgemäß für Sicherheitsapplikationen ist, wäre es ob deiner Kenntnisse dringendst anzuraten, das du jemanden lokalen fragst, der sich mit sowas auskennt.

P.S. Rückführkreis hat übrigens rein gar nichts mit 13/23 zu tun, der käme an S12/S34

Mfg
Manuel
 