Hallo liebe Forumsmitglieder,

ich brauche Hilfe beim Einbinden des Bausteins "SaveData" um Daten auf die Speicherkarte zu schreiben und später nach Kaltstart mit "ReloadData" wieder zurück zu holen. Hab da einige Probleme. Wer könnte mir helfen?

LG
elektrowichtel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Uwe,

habe die PS4-341-MM1. Hier ein Abriss meiner Probleme:

- ReloadData nach Formatieren der Speicherkarte > Alle Werte auf max. (Byte 255, usw.)
- Bisher habe ich es nur hinbekommen, Werte in Merker-Arrays dort zu speichern, die Zustände von FB's kann ich nicht speichern. Die Sind nach Kaltstart weg... Hier fehlt mir vielleicht ein Fünkchen Grundwissen :-(
- ReloadData habe ich mit einem TimePulse direkt nach Wiederanlauf realisiert, funktioniert auch wenn die Karte vorher schon mal mit SaveData beschrieben wurde. SaveData habe ich Zeitgesteuert immer um 00:00Uhr gelöst. Denke das funzt auch so.

Vielleicht kannst du mir helfen, das wäre toll!

MfG
elektrowichtel
 
Hallo elektrowichtel!

FB,s können teilweise durch den Zusatz ( -R ) remanent gemacht werden.
Istwerte von Funktionsbausteinen zu sichern ist teilweise auch nicht möglich.

Abspeichern von Daten bitte nicht permant.
Die Schreibzyklen der Karte sind endlich!
Einmal pro Tag ist o.K.
Man kann ja auch die Daten vergleichen und nur schreiben wenn sich was geändert hat!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Uwe!

Ich hab jetzt mal ein wenig experimentiert. Das mit dem (-R) konnte ich nicht realisieren, mache ich aber sicher was falsch. Das mit dem vergleichen der Daten, kannst du mir da mal genauer erklären wie man das machen kann?

MfG
elektrowichtel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo elektrowichtel!

Mit dem (-R) kann nicht gehn, das war unter Dos.
Man kann aber Variablen REmant deklarieren.
Dazu mal bei Moeller die Unterlagen für PS341 bzw. PS416 runterladen.
Dort ist ein Beispiel genau beschrieben.

Datenvergleich:

LD MW10
EQ MW12
ST Ergebnis


mfg Uwe
 