Hallo

Ich habe hier in meinem Testaufbau eine CompactGuardLogix.

Brauchen tu ich nur die normale PLC um die Anbindung eines Devices zu testen.
Die Anbindung hat auch soweit geklappt, nur bringe ich die Steuerung nicht zum laufen, weil bei Betriebsart Run sofort ein MajorFault "Fehler in der SafetyRoutine" kommt.
Wie gesagt, ich brauche keine Safety, habe aber auch keine "normale" Rockwellsteuerung.

Gibt es die Möglichkeit, die Safety zu deaktiveren?

Gruss

C7
 
Konntest du das Problem beheben? Wenn nein, was meint der MajorFault genau? Meistens ist am Anfang die Zeitsynchronisation nicht aktiviert (CPU Eigenschaften - Date/Time - Enable TimeSynchronisazion). Danach kannst du den Fehler zurücksetzen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen

das problem hatte ich auch
du musst denn safety teil aktivieren sonst geht sie immer auf stopp, nur einfach kein programm rein.
wenn du damit probleme hast kann ich dir das heute am abend raussuchen hab im moment meine guard nicht in der nähe
 