LOGO Siemens Logo Möglichkeiten

Stephan25

Level-1
Beiträge
147
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich kenne mich auf dem Gebiet Logo nicht all zu gut aus und hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.

Ich würde gerne eine Logo mit 230V Eingängen einsetzten für einen Neubau und bin mir nicht sicher wie viel
Ein und Ausgänge maximal möglich sind? Eine andere Frage ist, welche Panel kann man für eine Logo einsetzen.
Ist eine Kommunikation zwischen mehreren Logos möglich, falls eine Logo nicht ausreichen sollte?
Wie viel E/A ich benötigen werde kann ich noch nicht sagen.
 
Vlt. erzählst Du erst mal, was die LOGO! überhaupt alles steuern soll.

Ansonsten sind hier erst mal die Angaben der momentan letzten Generation 0BA7:
LOGO! 0BA7 schrieb:
Maximale Resourcen:Funktionsblöcke 400
REM 250
Digitaleingänge 24
Digitalausgänge 16
Merker 27
Analogeingänge 8
Textbox 50
Textinhalt 50
Analogausgänge 2
Programmzeilenspeicher 8000
Blocknamen 100
Analoge Merker 16
Cursortasten 4
Schieberegister 4
Schieberegisterbits 32
Offene Klemme 64
LOGO! TD-Funktionstasten 4
Netzwerkeingänge 64
Analoge Netzwerkeingänge 32
UDF-Typen 16
UDF-Instanzen 64
Data Log 1
Netzwerkausgänge 64
Analoge Netzwerkausgänge 16
Analogfilter 8
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich würde gern erst mal wissen was den max. möglich ist mit einer Logo bevor ich entscheide, was ich alles machen will.

Wenn mir jetzt die 16 Ausgänge nicht reichen sollten, kann ich dann mehrere Logo miteinander vernetzten?
Jetzt würde mich noch interessieren welche Panels man in Verbindung mit einer Logo einsetzen kann?
Da ich bis jetzt noch nicht mit einer Logo gearbeitet habe, hat mir evtl. jemand ein Bsp. Programm wo er sein Haus mit einer Logo
ausgestattet hat wie z.B. Rollladensteuerung, Dimmer,.....
 
ich würde gern erst mal wissen was den max. möglich ist mit einer Logo bevor ich entscheide, was ich alles machen will.

Wenn mir jetzt die 16 Ausgänge nicht reichen sollten, kann ich dann mehrere Logo miteinander vernetzten?
Jetzt würde mich noch interessieren welche Panels man in Verbindung mit einer Logo einsetzen kann?
Da ich bis jetzt noch nicht mit einer Logo gearbeitet habe, hat mir evtl. jemand ein Bsp. Programm wo er sein Haus mit einer Logo
ausgestattet hat wie z.B. Rollladensteuerung, Dimmer,.....

Ja, Du kannst mehrere LOGO! 0BA7 vernetzen.

Schau mal hier:

http://www.automation.siemens.com/m...-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx

Edit: Wenn Du auf der Seite ganz nach unten scrollst, findest Du Beispiele zu Gebäudeautomation.
 
Zuletzt bearbeitet:
Jetzt würde mich noch interessieren welche Panels man in Verbindung mit einer Logo einsetzen kann?
Alle auf dem Markt erhältlichen, welche in der Lage sind, mit einer S7-200 über Ethernet zu kommunizieren.

Zu den Funktionalitäten:
Rolladensteuerung, je nach Umfang sicher möglich
Dimmer dürfte schon langsam schwierig werden aufgrund von nur 2 möglichen Analogausgängen pro Logo, vernünftige Bussysteme ala Dali oder DMX funktionieren an einer Logo ja auch nicht.

Kurzum:
Nimm gleich was vernünftiges, z.B. Wago oder Beckhoff etc., ich halte es durchaus für möglich einzelne Teilfunktionen mit einer Logo zu realisieren,
aber von einem ganzen Haus ... möchte ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, wie das hinterher ausschaut.

Aber in jedem Fall musst du vorher definieren welchen Automationsgrad du gerne haben möchtest oder in absehbarer Zeit haben willst,
dann kann man noch mal darüber reden welche Steuerung die geeignetste ist.

P.S. Bei einem Freund hab ich letztens die ganze Beleuchtungssteuerung damit realisiert, sprich die Logo in dem Sinn als billigen Stromstoß und Treppenhauslichtrelais missbraucht, inkl. so features wie Zentral-Aus, Paniktaster etc.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alle auf dem Markt erhältlichen, welche in der Lage sind, mit einer S7-200 über Ethernet zu kommunizieren.
:confused:
Ist da eventuell 'ne 1 verloren gegangen und Du meintest eigentlich die S7-1200? Die 200er hat doch gar kein Ethernet, oder?


Aber in jedem Fall musst du vorher definieren welchen Automationsgrad du gerne haben möchtest oder in absehbarer Zeit haben willst, dann kann man noch mal darüber reden welche Steuerung die geeignetste ist.
*ACK*

Ich denke auch, das so 'rum ein Schuh d'raus wird.
 
Zuletzt bearbeitet:
Doch gab es (als CP), und es war genau so gemeint wie es auch geschrieben war
Da sind wir mal wieder bei meinem Dilemma:
Meine Logik funktioniert ganz gut (meine ich jedenfalls). Aber alles, was in Richtung Hardware-Konfiguration, Netzwerk u.ä. geht, lässt deutlich zu wünschen übrig. Da hilft leider auch das Forum nur wenig, wenn man das Ganze nicht praktisch erproben kann.
:(


:ROFLMAO:
 
Zurück
Oben