Verbindungsaufbau Probleme zu B&R X20CP0292 via Ethernet

Red_Bull

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich muss im Rahmen einer Studienarbeit eine B&R SPS aufbauen und programmieren. Nach dem Aufbau und der Verkabelung der SPS versuchte ich Verbindung zwischen meinem Laptop (mit Automation Studio) und der SPS via Ethernetkabel herzustellen. Jedoch ohne Erfolg. Die SPS bekommt Strom. Die Kontroll LEDs leuchten. Der an das Digitale Mischmodul angeschlossene Sensot schaltet auch (Kontrolleuchte des Kanals des DM leuchtet auf wenn Sensor schaltet). Der Knotenschalter der CPU ist auf 00x01 eingestellt.

Windows Erkennt die SPS als "Nicht identifiziertes Netzwerk". In der Taskleiste wird bei dem Netzwerksymol ein gelbes Dreiceck mit Ausrufezeichen angezeit.
In AS wird in den Online Einstellungen die SPS gar nicht erst gefunden.

Verwendet werden folgende Komponenten:
X20CP0292 CPU
X20PS9500 Einspeisemodul
X20DM9324 Digitales Mischmodul
X20SM1436 Schrittmotormodul

Muss ich in Windows oder in Automation Studio weitere Einstellungen machen?

Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bin mit meinem Latein am Ende.

Vielen Dank im Voraus!
Red_Bull
 
Wenn ich mich recht erinnere musst du bei nagelneuer cpu die hardwarekonfig auf die cf-karte spielen und dann stecken und dann neu hochfahren die CPU.
Also hardwareconfig erstellen ( da kann man dann die IP festlegen) und dann mit "CF-karte erstellen" und einem Kartenleser die CF beschreiben. Dann stecken und CPU einschalten. Dann sollte es klappen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi bits'bytes,

das ist ein guter Tip. Vorallem die Subnet mit 255.255.0.0. Wenn man einen IP vergibt erstellt es ja immer automatisch die Subnet 255.255.255.0. Und so viel ich weiß müssen SPS und Rechner die gleiche Subnet haben. Das werde ich in den nächsten Tagen mal versuchen. Ich hoffe es klappt dann auch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi bits'bytes,

das ist ein guter Tip. Vorallem die Subnet mit 255.255.0.0./QUOTE]

Ist mir gar nicht aufgefallen :)

Habe aber bisher bei B&R beim Subnet noch nicht herumtricksen müssen, default Einstellungen haben durchwegs funktioniert.

Welche IP Adresse hat dein Rechner ?

Kannst du pingen ?

bg
bb
 
Zurück
Oben