Servus,

möchte gern mit dem PG2000 V2.44 von B&R (DOS) von der CP476 eine Datensicherung erstellen. Ist dies Überhaupt möglich?
Verbindung habe ich, finde nur keinen Menüpunkt für den Programmupload.

Gruß
zwuebbl
 
so lange her...
aber das war glaube ich irgendwas mit Abgleich oder Vergleich bei einem leeren Projekt. Menü Project...
Dann erschienen die Quellen in der "GDM". Auf die richtige Ebene achten F7/F8
Man konnte aber beim Download festlegen, ob die Quellen mit "unten" sind. Da hast Du dann vielleicht Pech wenn das nicht eingestellt war.
Dann kommen nur die br Module.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie es bei pg2000 geht weiß ich nicht. Wenn auf dem System ein AR läuft das INA unterstützt (war was im Bereich 2.20?) kannst du es auch über das RUC die Sachen ziehen und unter Windows. Vielleicht ist das einfacher als mit dem PG2000.
 
Jo, lange her :) musste aber erst neulich an einer alten Anlage mit PG2000 arbeiten (altes Laptop mit WIN98 reaktiviert, hehe).
Unter PG2000 musste vor dem Download die "Rebuildinfo" in den Modulparametern eingestellet sein. Wenn dem nicht so ist, sind nur die compilierten Binaries auf der Steuerung.

Grüßle, Hubi
 
Hallo Sera,
verstehe ich nicht. Mit PVI-Transfer? Die Quellen? SRC-Module?
In welcher TK ist ein Task gelaufen? Es gab lokale Variable, TK-globale Variable und RPS-globale Variable.
Hab leider (zum Glück:D) kein PG2000 mehr irgendwo zum Testen laufen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Mit dem PVI / RUC bekommst natürlich nur die br Files runter. Hab mich eben ma schlau gemacht... wusste nicht dass man die beim pg mit den Rebuilt wieder in Source wandeln kann (vor meiner Zeit ;)).

Runterladen sollte aber trotzdem mit PVI gehen (Voraussetzung INA wird unterstützt durch AR). Rebuilt kann man dann ja immer noch im PG machen. Sollte ja nur ein Tipp sein wie man das Zeug vlt. schneller runter bekommt. Dachte es geht nur darum alles zu sichern, da braucht man auch keine Sourcen zwingend um damit die CPU wieder aufzusetzen. Wenn die Sourcen benötigt werden, braucht man natürlich trotzdem das PG. Sry wenn ich es falsch verstanden habe.
 
Zurück