LOGO LED überwachen mit einer LOGO

Stephan25

Level-1
Beiträge
147
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,

wir haben ein Projekt wo eine Signalampel mit LED´s als Leuchtmittel verbaut sind, bis jetzt ja alles unspektakulär uns ganz normal
uznd wie immer sag ich mal. Jetzt will der Kunde aber, dass die einzelnen LED´s überprüft werden ob noch alle funktionsfähig und nicht defekt sind.
Meine frage ist, hat dies schon einmal jemand von euch gemacht und wenn ja wie ich steh nämlch gerade auf dem Schlauch wie man diese dämliche Anforderung realisieren
und umsetzen soll

Als Steuerung setzten wir da es nur eine mini anlage ist eine LOGO 6ED1052-1MD00-0BA7 ein.

Ich wäre über jeden Tipp dankbar!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

wie wäre mit einem Stromwandler auf 0..10V und dann auf einen analogen Ausgang.

Könnte es sein das du es so meinst, das er mit einen Stromwandler, messen soll ob ein Strom
über der LED fließt. Das gewandelte Ausgangssignal des Wandlers soll dann 0..10V sein, dieses
auf einen Analogen Eingang vom Logo legen und dann auswerten?
 
Zuletzt bearbeitet:
JA die Funktion ist mir bekannt.

Lampentest :ROFLMAO:.
Taster --> Lampen an --> Welche nicht Leuten sind wohl Def.

Grüße
wiesel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@wiesel187

die Funktion Lampentest ist mir auch bekannt ;), das will der Kunde aber nicht er will eine ständige Überwachung der LED.

@hicom500

die interne verschaltung kann ich dir so leider auch nicht sagen, es handelt sich bei der LED um eine von Eaton (215278 SL-LED-W)
 
Könnte es sein das du es so meinst, das er mit einen Stromwandler, messen soll ob ein Strom
über der LED fließt. Das gewandelte Ausgangssignal des Wandlers soll dann 0..10V sein, dieses
auf einen Analogen Eingang vom Logo legen und dann auswerten?

ja hab ich so gemeint
 
Ich würde die LEDs jeweils über einen Widerstand von 47Ohm betreiben.
Dann hast du bei Normalbetrieb ca. 1,5V Spannungsabfall an diesem,
den du über Analogfunktionen (Komparator) leicht auswerten kannst.
Der Helligkeit dürfte das keinen Abruch tun.

Gruß
Jürgen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde den Lampentest nutzen und dazu eine Auswertung mit einer Kamera. Und dann halt die Ausgänge der Kamera abfragen. Und falls dann die Kamera ausfällt noch eine zur Redundanz. :cool:
Und vergess nicht die monatige Dummyprüfung um das gesamte System zu testen.
 
Statt des Widerstandes 2 Dioden in Serie -> 1,4V Spannungsabfall -> direkt auf die AI.
Dann regelmäßig kurz die LED ansteuern und auswerten ob der Spannungsabfall kommt.

Entsprechenden Aufpreis verlangen -> Deppensteuer :)

Noch besser wäre allerdings das dem Kunden auszureden da ziemlich sinnlos.
 
...also wenn es denn wenigstens "Glühlampen" wären ,könnt ich es ja noch verstehen!
Vielleicht erklärst du ja mal deinem Kunden, dass LED´s eine wesentlich längere Lebensdauer haben als Glühlampen.
Wofür sollen die LED´s denn konkret sein?Was ist daran sooo wichtig? Wieviel sind denn insgesamt zu überwachen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann mir die Argumentation schon vorstellen:

1. LED's gehen nicht kaputt -- Kunde sagt: Interessiert nicht.
2. Hoher Aufwand mit zweifelhaftem Nutzen - Kunde sagt: Ach Du willst nicht...., Angst vor der Arbeit
3. Hast Du es dann realisiert, dann bist Du wahrscheinlich ein "Preistreiber"
 
Hi,

das könnte man auch mithilfe von einem optokoppler lösen. Die sind nicht teuer und es reichen digitale Eingänge an der Logo.


Gruß Marco


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die ganzen Überlegungen mit Strommessen setzen aber voraus, dass die LED hochohmig wird, wenn sie den Geist aufgibt. Ist das auch so?

Ich kenne das Thema Lampenüberwachung nur von Mutinganzeigen. Und da waren soweit ich das noch im Kopf hab immer Glühlampen verbaut. Ob das heute noch so gemacht wird kann ich nicht sagen.

[Ironie]
Und wer überwacht den Mitarbeiter, der nicht auf das Display der Logo schaut wenn die LED kaputt ist.
[/Ironie]
 
Zurück
Oben