Hallo Leute,

ich möchte ein Signal von meinem Stromwandler (0-20mA) an meine LOGO 0BA6 anschliessen, sodass ich mit dem Signal intern weiter programmieren kann (Schwellwertschalter usw.) Ich habe schon einiges im Internet recherchiert, aber nichts hilfreiches gefunden. Hab leider keine Ahnung wie ich den anschliessen muss. :confused:

Danke für eure Hilfe

LG AUMA
 
Wenn ich mich recht entsinne, hat die LOGO 0BA6 0...10V Eingänge.
Einen Stromtransmitter 0...20mA anzuschließen ist mithin einfach: +I vom Sensor an V+ der Logo. Von V+ nach GND an der Logo einen Widerstand von 500Ohm.
Über dem Widerstand sollten dann also bei 20mA 10V abfallen.
Achtung: Bürde des Transmitters beachten. Ist die kleiner als 500 Ohm, dann entsprechend Widerstand anpassen.
U/I=R

+24V
I
I
L_____o Transmitter
______o Out Transmitter
I
I
L______o LOGO AIN
I
O
O 500 Ohm / 0.25W
O
I
I
o GND


Edit: Der nächste gebräuchliche Standardwert ist 470Ohm. Entweder entsprechend umrechnen oder 2 1kOhm parallel schalten.
 
Zuletzt bearbeitet:
sollte eigentlich mit meiner 0BA6 gehen...und laut Software hat die 0-20mA Eingänge.

@ weißnix_ ich check nicht ganz was du meinst. Anhang anzeigen 25124 Hier mein Stromwandler, welchen ich direkt auf das Basismodul anschliessen möchte, Anhang anzeigen 25125 sodass ich das Signal verarbeiten kann (Digitalausgänge mittels Schwellwertschalter schalten) und zusätzlich unverändert über den Analogausgang 0-20mA des AM2 AQ Moduls rausbringen kann.

Danke für eure raschen Antworten

AUMA
 
@Auma: Deine Anhänge sind ungültig - können nicht geöffnet werden.
Die 0BA6 hat keine 0-20mA Eingänge. Die Einstellungen gelten - wie schon 190B gesagt hat - nur für ein Erweiterungsmodul AM2.
Ansonsten den Beitrag von weißnix beachten - da ist alles gesagt...

Gruß

Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Auma: Deine Anhänge sind ungültig - können nicht geöffnet werden.
Die 0BA6 hat keine 0-20mA Eingänge. Die Einstellungen gelten - wie schon 190B gesagt hat - nur für ein Erweiterungsmodul AM2.
Ansonsten den Beitrag von weißnix beachten - da ist alles gesagt...

Gruß

Holger



hm ok habs nochmals versucht... hab so das Gefühl das meine LOGO keine Analogeingänge hat :/
 

Anhänge

  • IMAG1023.jpg
    IMAG1023.jpg
    297,2 KB · Aufrufe: 46
  • IMAG1022.jpg
    IMAG1022.jpg
    249,8 KB · Aufrufe: 44
ok danke Leute, es ist wohl empfehlenswerter nur das Erweiterungsmodul AM2 zu kaufe, da das Modul direkt 0-20mA lesen kann, oder?
 
also kauf mir das AM2 Modul...dann sollte ich ohne Probleme mein Steuerungsmodul das AM2 erkennen und hier mein Programm funktionieren IMAG1025.jpg
 
Ja, aber Du mußt dann die Analog-Eingänge auf AI1 und AI2 ändern, da das Grundmodul keine AIs hat.

Gruß

Holger
 
Zurück