Moin zusammen,

ich bastele mir gerade das Programm für mein Haus zusammen, bzw. bin fast durch. Ich nutze dazu die Wago 750-881.
Nun möchte ich meine Fenster mit Hilfe des Enocean Moduls 750-642 und den Fenstergriffen von Hoppe abfragen. Die Enocean_05.lib hab ich mir runtergeladen und auch die PDF Datei dazu. Leider komm ich aber nicht dahinter wie ich die ID des Fenstergriffes rausbekomme. An dem Enocean Modul kann ich sehen dass etwas empfangen wird. Ich habe auch schon einige Sachen hin und her probiert bin da aber glaub ich komplett auf den Holzweg.
Wäre jemand so nett mir zu erklären wie ich das machen muss? Supernett wäre natürlich eine Art Screenshot :)
Was ich vielleicht erwähnen sollte, ich bin zwar Elektriker aber was Programmierung usw. angeht eher unerfahren, hatte mein Haus nun genutzt um mich in Codesys einzuarbeiten um auch in diesen Bereich etwas fitter zu werden
 
Zuletzt bearbeitet:
ID des HOPPE-Fenstergriffs

Hallo,

anbei ein HOPPE Secu-Signal Telegram (RPS Typ) screen shot, aufgenommen mit DolphinView.
Darin kann man leicht erkennen an welche Stelle die ID bzw. die Daten im Fenstergrifftelegram stehen. Vereinfacht gesagt die ID ist hier die „unveränderbare“ Anteil des Telegrams… Also, WAGO Empfänger starten und Fenstergriff wiederholt manipulieren, (WAGO) Telegramm (sollte in etwa gleich aussehen) auslesen und entsprechend interpretieren:
Screenshot Enocean 01.png (siehe Anhang)
F6 (=RORG) ist telegramtyp RPS, F0 z.B. die aktuelle Positionskodierung (=Data, hier z.B. 0010B10C), dann kommt die ID und am Ende der Status (20).
Mehr Details: http://www.enocean-alliance.org/eep/, (siehe EEP F6-10-00)

Screenshot Enocean 02.jpg(siehe Anhang)

Beste Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank

hatte es gestern selber hinbekommen, hatte in meiner Steuerungskonfiguration einen fehler und somit hat das ganze nicht funktioniert. Also ich dieses entdeckt und geändert hatte ging es auch ganz leicht mit dem Handbuch der Enocean_05 Bibliothek.