Ofensteuerung

CaptainKelly

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPSler!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Wir müssen für die Uni eine Ofensteuerung entwickeln.

Dafür habe ich einen Temperaturregler ausgewählt, der über einen Relaisausgang verfügt. Dieser reicht jedoch von der Leistung her nicht und es muss entweder ein Leistungsschütz oder ein Thyristor-Leistungsschalter dazwischen geschaltet werden. Normalerweise wird ja ein Thyristor-Leistungsschalter über einen Logikausgang angesteuert, da die Steuerung aber nur über einen Relaisausgang verfügt, stelle ich mir jetzt die Frage inwiefern es überhaupt Sinn macht da einen Thyristor-Leistungsschalter zu verwenden. Idee ist dabei ja, dass man die Schalthäufigkeit erhöht und so eine engere Temperatursteuerung realisieren kann ohne den erhöhten Verschleiß eines Relais zu erhalten.

Kurzum: Macht dort ein Thyristor-Leistungsschalter trotzdem Sinn oder beim Leistungsschütz bleiben/bzw. andere Steuerung mit Logikausgang suchen?

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Schöne Grüße
Alex
 
Thyristor-Leistungsschalter macht in jedem Fall Sinn, gerade bei einem Relais-Ausgang als Regel-Ausgang.
Schütze haben 3 Nachteile, die der Thyristor nicht hat: Kontaktverschleis der Leistungskontakte, hoher Anzugsstrom, hohe Störspannungen beim Abschalten.
Temperatur ist in aller Regel eine eher gemütliche Regelung in Bezug auf Schaltdauer,
und ich kenne nicht wenige Regler mit Relaisausgang und Thyristor, die seit 15 + Jahren an 365 Tagen im Jahr ihren Dienst tun.
Man sollte hier das Datenblatt in Bezug auf Schalthäufigkeit also auch nicht überbewerten.

Wenn du aber wirklich eine High-End Regelung haben willst (musst), dann verabschiede dich von schaltenden Elementen,
dann solltest du Analog bleiben, und z.B. etwas wie Jumo TYA 201 einsetzen.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben