Hallo,

ich beschäftige mich gerade mit der Leistungsklemme X20AP3131 von B&R.
Mit den Standardeinstellungen wird ein Programm erfolgreich kompiliert.
Wenn ich zusäzliche Register aktiviere kommt die Fehlermeldung:
Code:
Hardwaremodul MaxInSize' verwendet 57 Bytes in Richtung IN, überschreitet den Maximale Größe von 30 Bytes.

Ich glaube ich muss Flatstream aktivieren und einige Einstellungen vornehmen. Hat damit schon jemand Erfahrung?
 
Hi,

Das Modul hat weit aus mehr als 30 Byte an zyklische Datenpunkte die Konfiguriert werden können. Beim X2X jedoch ist dies auf 30 Bytes limitiert.
Entweder du konfigurierst die Daten entsprechend runter oder du ziehst dir wie du erwähnt hast den Flatstream. Darüber kannst du dir dann ein konsistentes Abbild über mehrere Zyklen vom Modul holen.
Im Flatstream werden einige Bytes der Zyklischen Daten (einstellbar) dazu verwendet nach und nach das Abbild herunterzuholen. Musst also trotzdem in Summe schauen das du unter 30 Bytes landest.
Auf CPU Seite gibt es einen Baustein der den Flatstream abhandelt der ist in der AsFltGen enthalten. Der Baustein setzt dir die einzelnen Blöcke wieder zum Gesamtabbild zusammen und stellt es dir zur Verfügung.


Schreib mir mal in ner pn deine email addy. Hab da mal ein Beispielprojekt von B&R bekommen, wenn du das haben willst ( ist glaub in c)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab dir eine PN geschickt.


Ich habe einige Register deaktiviert, damit ich die Register Wirkleistung vor-rückwärts aktivieren konnte. Programm wurde erfolgreich kompiliert. Nur wird mir für die beiden Werte jeweils "0" angezeigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, schon ein Weile her bei mir, als ich das mal verwendet hatte.
Einen direkten Tipp habe ich nicht, meine mich nur daran zu erinnern, das da was mit 1-ph und 3-ph zu berücksichtigen/einzustellen Anschluss war.
 
Sorry, schon ein Weile her bei mir, als ich das mal verwendet hatte.
Einen direkten Tipp habe ich nicht, meine mich nur daran zu erinnern, das da was mit 1-ph und 3-ph zu berücksichtigen/einzustellen Anschluss war.

Wie hast du das Stromübersetzungsverhältnis eingestellt?
Ich habe einen 50/5 Stromwandler.
 
Eingetragen habe ich 100, wobei das Verhältnis in [0,1] skaliert ist. Habe auch 50/5 Wandler gehabt, also Übersetzung von 10 * 0,1 = 100.

Edit natürlich 10 / 0,1 = 100
 
Zuletzt bearbeitet:
@Sera: Vielleicht kannst du noch mal schauen, ich speise schon eine Weile ein, aber die Register APenergyT und ANenergyT bleiben 0.
Siehe Anhang.
 

Anhänge

  • APenergyT.jpg
    APenergyT.jpg
    58,9 KB · Aufrufe: 10
Hm in meinem kam es nur auf die Leistung an. Habe zwar über den fub mir das gesamte abbild gezogen, aber mich nie mit den Energiewerten auseinander gesetzt. Die Datenpunkte sind bei mir auch in der Config aus.

Schau dir mal die Blindenergie an ob die auch 0 ist, die hast wohl nicht angesehen. Da gibt es ja einige Energiewert laut Config. Schau mal ob die alle 0 sind. Vieleicht sieht man hier was.
 