Mitsubishi A-serie AD75 aktuelle Position auslesen und Anzeigen

Andrax

Level-1
Beiträge
84
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen,
denn ich glaub ich hab da irgendwo einen Denkfehler.

Ich möchte bei einem AD75 (A1SD75P-S3)die aktuelle Position auslesen und auf dem Panel anzeigen lassen.
Laut Doko sind das wohl die Pufferspeicheradressen 800-801, 900-901, 1000-1001.
Der Achswert liegt wohl in Hexadezimaler Form vor, der in Dezimaler Form umbewandelt werden muss.
Wenn ich aber den Wert monitore, bokomme ich die Achs-Position korrekt angezeigt.

Muss ich nun den Wert umwandeln oder nicht ?
Und wenn ja wie muss ich rangehen um den Wert umzuwandeln.

Vielen Dank im Voraus.
 
Hallo Andrax,

der Wert liegt als 32 bit wert vor, wenn Du den Wert am Panel anzeigen willst musst Du dies auch für die Anzeige
eine 32 bit "Feld" nehmen, eine Umwandlung von hex in dez ist nicht notwendig!!!

Welches Panel benutzt Du denn?

MfG

GFI
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo GFI,

vielen Dank für die Info.
Aus der Doku ging dies nich klar hervor.
Ich benutze im übrigen ein altes A960GOT.
Die Anzeige ist eine "numerische Anzeige", Datengrösse 32bit.

MfG

Andrax
 
Zurück
Oben