Beckhoff EK1100 mit LabVIEW verbinden ohne TwinCat

zuernjo

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bin neu hier im Forum und habe momentan einige Schwierigkeiten mit einem Projekt.

Meine Aufgabe ist es, die Beckhoff EK1100 Klemme mit LabVIEW zu verbinden, um anschließend Produkte zu testen.
Das ganze soll ohne TwinCat stattfinden.
Nun habe ich schon etwas nachgelesen und es wird öfters von einer DLL geredet die eingebunden werden muss. Jedoch finde ich nirgends die passende DLL für dieses Gerät.

Was gibt es für Möglichkeiten diese Verbindung zu realisieren?
Hat von euch schon einer Erfahrungen damit gemacht ?

MfG Johannes
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
ich versuche für eine Projektarbeit, Beckhoff Motoren mit Labview anzusprechen.
Die Komponenten bestehen aus.
1x CX5120 Industrie PC
2x EL7211 Servomotorklemme
1x EL9576 Bremschopperklemme
1x EK1110 Ethercat Verlängerung
2x AM8121 Servomotor
1x AX5103 Digitaler Kompakt Servoverstärker
1x AM8042 Servomotor

Jetzt zu meinem Problem. Über Twincat 3 ist es kein Problem die Motoren zumindest anzusteuern (drehen zu lassen). Nach einigen Recherchen im Internet und langsamer Verzweiflung, wende ich mich jetzt an euch :)
Ich will es realisieren, die Motoren über Labview 2015 anzusteuern. Wäret Ihr so gütig und würdet mir in dieser Hinsicht eine Hilfestellung geben? Hat jemand evtl. bereits Erfahrung und könnte Schrittweise auflisten was zu machen ist?

Folgendes "Tutorial" hatte ich bereits nachempfunden, jedoch meckert er hier bei dem nicht erreichbaren Port:
https://infosys.beckhoff.com/index....labview/html/tcatadsnet_setup_lv.htm&id=23073

Gruß
Daniel
 
Unbenannt.jpg

Habe mal ein Screenshot angehängt. Als netID, habe ich die gewählt die mir in der Route Einstellung angezeigt wurde. Port ist wie vorgeschlagen auf 851 geändert worden. Trotzallem meldet er den Fehler....
Gruß
Daniel
 
Hallo,

ist zu dem Zeitpunkt an das LabVIEW Programm läuft Twincat im Run-Modus und die SPS gestartet?
Wenn ja, dann bitte mal einen Screenshot von den ADS-Routen schicken.

Ganz grundsätzlich würde ich mal schätzen, dass man hier nicht ganz um TwinCAT herum kommt. Zum einen als EtherCAT-Master und zum anderen weil die Achsregelung nicht sauber laufen dürfte wenn man versucht den gesamten Regler in LabVIEW zu implementieren, da die ADS-Verbindung nicht echtzeitfähig ist.

Was häufiger gemacht wird ist, dass der Regler in der TwinCAT NC läuft, das SPS Programm die Achs-Kontrolle und Kommandierung übernimmt und das LabVIEW Programm die Anzeige macht und die gewünschten Zielpositionen an die SPS schreibt.

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein ähnliches Problem. Ich versuche mit LabVIEW eine Verbindung zum EK1100 herzustellen und darüber die EL1014/2004 anzusteuern. Als Anleitung habe ich mir von der NI Seite folgendes Tutorial angeschaut:

https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019LeiSAE&l=de-DE

Leider finde ich mein EK1100 schon nicht im Netz. Ich verwende eine extra Netzwerkkarte in meinem Computer, die eine direkte Verbindung zwischen PC-> EK1100 herstellen soll. Die Schnittstelle ist auf DHCP konfiguriert.
Danke schon mal.
 