Info Saia Register in Movicon einlesen

G

Gelöschtes Mitglied 85400

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich möchte zu testzwecken einzelne Register einer Saia über s-bus (Ethernet) einlesen. Ich habe es geschaft die komunikation herzustellen und mich mit der Saia zu verbinden. Mit dem Saia debugger bekomme ich auch den richtigen wert angezeigt. Da gebe ich "Display Register 1200" ein und der Wert erscheint. Beim Movicon muss ich die Variablen über Tasks definieren. Da werde ich aber nach DB und Startadresse gefragt, nun die Frage was muss ich da eingeben um den Registereintrag 1200 einlesen zu können?
mfg
 
Hallo Ich möchte zu testzwecken einzelne Register einer Saia über s-bus (Ethernet) einlesen. Ich habe es geschaft die komunikation herzustellen und mich mit der Saia zu verbinden. Mit dem Saia debugger bekomme ich auch den richtigen wert angezeigt. Da gebe ich "Display Register 1200" ein und der Wert erscheint. Beim Movicon muss ich die Variablen über Tasks definieren. Da werde ich aber nach DB und Startadresse gefragt, nun die Frage was muss ich da eingeben um den Registereintrag 1200 einlesen zu können? mfg
DB 0 Startadresse 1200 Und man muss nicht mit Tasks arbeiten, sondern kann an die Variable die Adresse direkt anhängen. Gruß Andreas
 
Zurück
Oben