Allen Bradley MOV Baustein

denz

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe ein Display an einer SLC5/03 mit RS232 verbunden. Die Kommunikation funktioniert bereits. Dort werden Messwerte angezeigt, welche ich zu einem bestimmten Zeitpunkt resetten möchte, also auf 0 setzen.
Drumherum funktioniert alles. Ich habe es auch schon mit Latch/Unlatch versucht. Wenn ich online gehe, sehe ich auch, wie alle Bedingungen Grün werden, also aktiv, bis auf die beiden MOV Bausteine.

Reset.jpg

Gibt's da 'nen Trick? :confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Ohne dein Programm zu kennen

Kann es sein das du mehrere Tasks hast? Willst du den Puffer zurücksetzten in den du auch von der Schnittstelle schreibst?
 
Stimmt daran habe ich garnicht gedacht. Logischerweise wird auch woanders auf die Variable geschrieben.
War ein Denkfehler von mir. Das Messsystem ist zum Zeitpunkt des Reset schon ausgeschaltet, aber die letzten Werte stehen ja trotzdem noch im Programm.
Gibt es eine Möglichkeit der Priorisierung? Oder muss man sich das selbst irgendwie basteln?
 
Das Programm wird von oben nach unten abgearbeitet, d.h. der Wert der als letztes geschrieben wird, bleibt erhalten.
Du solltest sicherstellen, dass immer nur ein MOV für eine Variable auf einmal aktiv sein kann.
Hier mal ein Beispiel einer MicroLogix
Untitled.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Programm wird von oben nach unten abgearbeitet, d.h. der Wert der als letztes geschrieben wird, bleibt erhalten.
Du solltest sicherstellen, dass immer nur ein MOV für eine Variable auf einmal aktiv sein kann.
Hier mal ein Beispiel einer MicroLogix
Anhang anzeigen 29970

Das kannst du so nicht verallgemeinern. Die Serielle Schnittstelle wird azyklisch zum Ablauf abgearbeitet. Das bedeutet du musst selbst schauen wann du deine Daten lesen willst und wann schreiben.

Am besten kopierst du deinen Sendepuffer erst am Schluss deine Programmes in den wirklichen Puffer der gesendet wird. Gleiches machst du beim Empfangen. Ansonsten hast du im Programm nie die Werte die du eigentlich haben möchtest.
 
Tag zusammen,
mein Cheff hat mir hier so ein Projekt aus dem Tia-Portal gegeben und ich soll bis morgen alles mit einer Micro850 und dem HMI 2711R-T4T umsetzen.
Hat hier einer schon erfahrung mit Connected Components Workbench(Programmierung, Visuallisierung das Siemens Programm existiert ja schon)? Würde mich über jegliche Unterstützung freuen.(Falls sich jemand bereit erklärt würde ich auch für die Umsetzung was zahlen)
Lg.Elvis:ROFLMAO:
 