Hallo zusammen,
habe mir für meine Roladensteuerung / Beleuchtung eine LOGO! 8 eingebaut.
jetzt wollte ich auch meine Heizung darüber steueren.
Leider habe ich aber meinen kompletten Platz in der Verteilung ausgeschöpft, heiß in kann kein Baustein mehr anreihen.
Welche Möglichkeit habe ich um die Anlage zu erweitern ?

VG Thomes
 
Da es kein "Verlängerungskabel" für den Bus der Erweiterungsmodule gibt, bleibt nur die Möglichkeit, eine 2. Logo mit den entsprechenden Erweiterungen woanders zu verbauen und die beiden Logos per Ethernet kommunizieren zu lassen.
 
Moin zusammen.

Man kann, wenn man(n) mit einem Lötkolben umgehen kann, sich eine Verlängerung für den Logo-Bus selber bauen.
Zwei Meter zwischen den Erweiterungsmodulen funktionieren stabil, wobei dies ein Extremfall wäre.

Es werden Stiftreihe und Buchsenreihe im Rastermaß 2mm benötigt und ein 6-adriges Kabel.
Das Kabel muß keine großen Querschnitt haben, Netzwerk- oder Telefonkabel geht sehr gut.

Bitte Vorsicht wenn es sich um 230V Logo Module handelt, es ist nicht sicher welche Spannung da auf den Pin's ist.

Bei den 12/24V Modulen ist es kein Problem, auch bei der 0BA8.
 
Hallo, Danke für die Rückinfo, aber es sind 230 V Einheiten, das müste ich erst mal prüfen welche Steuersapannung am EWM rauskommt,
trotzdem DANKE
VG Thomes
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Grunde würde da auch nichts passieren, wenn man es im ausgeschalteten Zustand montiert und auf die Pin-Reihenfolge achtet.

Irgendwo hatte ich mal einen Beitrag gesehen, wo jemand geschrieben hat, daß auch bei den 230V Modulen am Bus eine Kleinspannung anliegt.
Leider äußert sich Siemens nicht dazu :???:
 