Mitsubishi FX 64 MT

RalleM

Level-2
Beiträge
60
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe, nach Stromausfall und leerer Backupbatterie, für einen Bekannten
eine alte Verpackungsmaschine mit einer FX 64 MT wieder in Betrieb genommen.

Unser Problem ist jetzt, daß die SPS nach Hauptschalter aus jedesmal nach dem
Wiedereinschalten in Stop steht. Das Programm ist Dank neuer Batterie noch vorhanden,
aber die SPS geht nicht in Run.

Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
 
Hallo,

Es klingt für mich, als ob der Stromausfall doch nicht ganz spurlos an Deinem System vorbeigegangen ist.
Wichtig wäre: Wenn Du den Kipphebel nach Stop und wieder nach Run schaltest, läuft die SPS dann an?

hast Du die Chance das Programm von der SPS zu sichern?
Wenn es Möglich ist: Programm sichern - SPS urlöschen - Programm einspielen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Problem gelöst!
Die Steuerung hat keinen Run/Stop Schalter, dafür aber eine Run-Klemme.
Die hatte ich übersehen.
Das Verhalten ist folgendermaßen:
0 V an der Klemme bei Spannung Ein: Die Steuerung ist nach dem Anlauf in StOP und kann per GX Developer in Run geschaltet werden.
24 V an der Klemme bei Spannung Ein: Die Steuerung ist nach dem Anlauf in RUN und kann durch abklemmen der Spannung oder per
GX Developer in STOP geschaltet werden.

Gruß

Ralle
 
Interessehalber: Welche "FX 64 MT" hat keinen Run/Stop-Schalter?
Wenn Du den genauen Typ gleich angegeben hättest, dann hätte man Dich vermutlich schon gestern Abend auf die Klemme hingewiesen.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe das Programm von einem FX3u und aber GX Developer kann es nicht finden und öffnen.
die Endungen sind .HDR .NAM und .PRG
hat jemand das gleiche Problem?
 
FX3U? ... Bist du da sicher ... Die Endungen lassen eher auf eine (Dos ...) Software schließen, die mindestenst 10 Jahre vor der FX3U schon uralt war, Melsec Medoc genannt ...
Lässt sich aber grundsätzlich mit dem GX-Dev konvertieren.
 
Zurück
Oben