Hallo,

ich stehe vor dem Problem eine Anlage mit Freelance AC800F auf eine Allen Bradley (System Familie bisher unbekannt) mit Datahighway Plus zu koppeln. Die Freelance Anlage kann aber nur Profibus DP, Diginet S und Modbus RTU.
Da ich mich mit Allen Bradley überhaupt nicht auskenne wäre ich für jede Unterstützung dankbar.

Vielen Dank

Parz
 
Warum über Datahighway Plus? Du kannst doch auch ein Profibusmodul an deine AB koppeln und diese dann mit ABB verbinden

marlob
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ marlob

Da ich an dem AB System keine Veränderungen vornehmen kann ist es mir nicht möglich dort ein Profibusmodul zu stecken.

Bisher sehe ich nur die Möglichkeit eine OPC-Kopplung zum AB System und eine OPC-Kopplung zum AC800F aufzubauen und die Daten zwischen den OPC-Server zu kopieren oder eine S7 dazwischen mit einem ladbaren Datahighway Treiber zwischen zu koppeln.
Ich muss aber noch abklären ob der Siemens Treiber mit Datahighway Plus kompatibel ist und in wie weit ich für die Kopplung noch Projektierungen auf der Allen Bradley machen muss.
 
Eine Veränderung ist es bereits wenn Du was an den Highway anklemmst. Wenn Du an der bestehenden AB Anlage nichts programmieren willst hast Du immer noch die Möglichkeit, ein kleines ControlLogix Rack reinzubauen und da drin Deinen Datenaustausch zu programmieren. Wird allerdings nicht ganz billig. Du brauchst:

1756-A7 (Chassis mit 7 Steckplätzen)​
1756-PA72 (Netzteil)​
1756-L61 (Prozessor)​
1756-DHRIO (DataHighway-Karte)​
und dann noch eine Profibuskarte von Pericom oder dergleichen.
Ansonsten kannst Du auch direkt ein Gateway verwenden (z.B. von http://www.pericom.ch )

Eine weitere Möglichkeit wäre, ein kleines HMI reinzubauen welches beide Sprachen spricht (Allen Bradley zur Not seriell anbinden) und zwischen den beiden Systemen vermittelt.
 