Ventilöffnung mit Zeitfenster

i3membrane

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Forumuser,

ich möchte ein Ventil 600s lang als geöffnet ansteuern, danach soll es schliessen. Nach Programmstart soll das Ventil geöffnet werden.Ich finde kein Block, wo ich die Zeit runterzählen lassen kann. Wie müsste der zu programmierende Blockaufbau aussehen?. Ist bestimmt keine grosse Sache. Bin aber neu als Logotüftler.

Siemens Logo 12/24 RC
0BA6.Standart
 
Im Anhang mal eine mögliche Lösung.

Die Ausschaltverzögerung, welche mit 10 min. (10 x 60s = 600s) parametriert ist, wird über zwei Wege angesteuert:
- über den Anlaufmerker M8, welcher nur im ersten Zyklus 1-Signal führt.
- oder über einen Taster/Schalter.
 

Anhänge

  • Ventil.zip
    7,6 KB · Aufrufe: 7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank, es funktioniert. Nur noch ein Anliegen. Kann man das auch mit 4 Ventilen machen. Also das sie hintereinander starten, wenn jeweils die 10 min abgelaufen sind?

Gruß
i3membrane
 
Ui, habe gerade gesehen, das Ventil schliesst nicht nach 10 min. Es bleibt geöffnet und das Wasser fliesst weiter.
 
Ja, das denke ich auch. Mom ich überlege auch nochmal. Das heist ja, dass das Ventil das Ausschaltsignal nicht bekommt.....
 
Was ist das denn für ein Ventil? Eins mit Selbsthaltefunktion? Dann braucht es ein aktives Signal zum Ausschalten.
 
hier die techn Daten des Ventils

RSG 97001076
700A27/15/M1G12TT-50
0-16bar
24VDC
E161795

Ansteuerung:
RSG
312A0000/2,0/M0G18N
0-8bar
24VDC
E161694

wie sieht es denn da mit dem aktiven Signal zum ausschalten aus?

Gruß
i3membrane
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Ventil:

RSG 97001076
700A27/15/M1G12TT-50
0-16bar
24VDC
E161795

die pneum. Ansteuerung:

RSG 93120006
312A0000/2,0/M0G18N
0-8bar
24VDC
E161694

wie sähe denn das programm mit einem aktiven ausschaltsignal aus?
 
Das Ventil:

RSG 97001076
700A27/15/M1G12TT-50
0-16bar
24VDC
E161795

die pneum. Ansteuerung:

RSG 93120006
312A0000/2,0/M0G18N
0-8bar
24VDC
E161694

wie sähe denn das programm mit einem aktiven ausschaltsignal aus?
 
ok es ist ein 2/2 Wege Kolbensteuerventil
700A27/15/M1G12TT-50 2400
NC, 2/2-Wege, fremdgesteuert mit dem Meduim schliessend
Druckbereich 0-16bar
Steuerdruck 4,0-8,0bar
Antriebszylinder Durchmesser 50mm, einfachwirkend mit angebautem Pilotventil (3/2-Wege Pilotventil Baureihe 310)
Nennweite DN15
Anschluss G1/2
Dichtwerkstoff PTFE an Sitz und Spindel
Anschlussspannung 24VDC

ich hoffe das hilft weiter.
 
Weißt du denn überhaupt, wie das Ventil funktioniert?
Wenn es sich nach dem Abschalten der Steuerspannung nach ein Zeit x selbst hält und ich etwas von "mit dem Medium schließend" lese, vermute ich mal, dass, wenn die Steuerspannung aus ist und nach Absinken des Wasserdrucks nach einer Zeit X das Ventil selbsttätig schließt.
 
ja das Ventil schliesst, aber erst nach einer Weile. Ich möchte es aber sofort nach Ablauf der 10 min schliessen. Per Ansteuerung. Jetzt schliesse ich es mit Deiner Schaltung, indem ich das Programm beende. Ich habe eine Stoppuhr. Funtioniert auch, aber es muss auch über die Ansteuerung gehen. Denke ich.
 
Zurück