-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich komm aus dem Bereich Verfahrenstechnik und möchte mir für Zuhause eine Bewässerungsanlage bauen. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen mit Logo und Moeller Easy auseinander gesetzt, bin mir aber unschlüssig, welches System für folgende Anforderungen infrage kommt:
2 x AI (Drucksensoren, 4...20mA), Versorgung: 10...30 VDC
4 x DO für 2 Pumpen und 2 Magnetventile (Relais für 230 V), Versorgung: 230 V, 50 Hz
1 x Pegelschaltung, PNP, Versorgung: 20...27 VDC
1 x Vol.stromzähler NPN, Impuls, Rechtecksignal, Versorgung: 5...24 VDC
5 x programmierbare Tasten
Anzeigedisplay
Weitere Anforderungen:
- Hutschienenmontage
- Anzeige von Druck 1 und Druck 2
- Anzeige Volumenstrom Ist-Wert
- Anzeige Volumenstrom Summe
- Anzeige: Auto / Hand
- Schalter: Auto / Hand
- Schalter: Start
- Schalter: Stopp
- Schalter: Rückspülen
- Schalter: Reset Volumenstrom
- Data Logging auf SD / microSD (Druck und Pumpenlaufzeit soll aufgezeichnet werden)
Rausgesucht habe ich mir die Kompaktsteuerung EC4P-221-MRXD1 von Eaton (oder reicht auch das Steuerrelais Easy820-DC-RC?) und die Logo!7 12/24 RCE. Bei der EC4P sind 4 AI's dabei, allerdings für 0...10 V. Mit einem Widerstand soll man auch 4...20 mA verarbeiten können. Wie realisiere ich das rein praktisch? Löte ich den 500 Ohm Widerstand irgendwo zwischen?
Dann eine Frage zu den NPN bzw. PNP Ausgängen. Kann ich die Signale mit den Frequenzzählereingängen bei der EC4P auswerten? Bei der Logo!7 bin ich mir ganz unsicher, ob damit die PNP und NPN Ausgänge aufnehmen kann.
Achso, und da das System möglichst ohne PC und intuitiv bedient werden soll, fallen Arduino oder PiXtend raus.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand ein paar Tipps gibt, mit welchem System ich mich genauer auseinandersetzen kann!
Sonnige Grüße
Rahel
ich komm aus dem Bereich Verfahrenstechnik und möchte mir für Zuhause eine Bewässerungsanlage bauen. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen mit Logo und Moeller Easy auseinander gesetzt, bin mir aber unschlüssig, welches System für folgende Anforderungen infrage kommt:
2 x AI (Drucksensoren, 4...20mA), Versorgung: 10...30 VDC
4 x DO für 2 Pumpen und 2 Magnetventile (Relais für 230 V), Versorgung: 230 V, 50 Hz
1 x Pegelschaltung, PNP, Versorgung: 20...27 VDC
1 x Vol.stromzähler NPN, Impuls, Rechtecksignal, Versorgung: 5...24 VDC
5 x programmierbare Tasten
Anzeigedisplay
Weitere Anforderungen:
- Hutschienenmontage
- Anzeige von Druck 1 und Druck 2
- Anzeige Volumenstrom Ist-Wert
- Anzeige Volumenstrom Summe
- Anzeige: Auto / Hand
- Schalter: Auto / Hand
- Schalter: Start
- Schalter: Stopp
- Schalter: Rückspülen
- Schalter: Reset Volumenstrom
- Data Logging auf SD / microSD (Druck und Pumpenlaufzeit soll aufgezeichnet werden)
Rausgesucht habe ich mir die Kompaktsteuerung EC4P-221-MRXD1 von Eaton (oder reicht auch das Steuerrelais Easy820-DC-RC?) und die Logo!7 12/24 RCE. Bei der EC4P sind 4 AI's dabei, allerdings für 0...10 V. Mit einem Widerstand soll man auch 4...20 mA verarbeiten können. Wie realisiere ich das rein praktisch? Löte ich den 500 Ohm Widerstand irgendwo zwischen?
Dann eine Frage zu den NPN bzw. PNP Ausgängen. Kann ich die Signale mit den Frequenzzählereingängen bei der EC4P auswerten? Bei der Logo!7 bin ich mir ganz unsicher, ob damit die PNP und NPN Ausgänge aufnehmen kann.
Achso, und da das System möglichst ohne PC und intuitiv bedient werden soll, fallen Arduino oder PiXtend raus.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand ein paar Tipps gibt, mit welchem System ich mich genauer auseinandersetzen kann!
Sonnige Grüße