Hebevorrichtung

rufin

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich soll eine Hebevorrichtung umbauen.

Es sind zwei Kfz-Bühnen, mit zwei separaten Steuerungen, die gleichzeitig fahren sollen.

Beim Fahren und vor allem beim Tippen mit den Tastern kommt es zum ungleichen lauf der Motoren.
Es sind 4 Motoren, 4 Näherungssensoren, die die Spindelumdrehungen registrieren und 4 Näherungssensoren für die 0-Punte.
Mein Gedanke war die Umdrehungen, der einzelnen Spindeln miteinander zu vergleichen und dann dem entsprechend reagieren.
Es sind NPN Näherungssensoren deshalb musste ich Koppelrelais einsetzen um 24v Signal auf die Easy zu bekommen.
Die Spindel macht ca. 400 U/min. Ich habe normale Zähler der Easy 822 verwendet und da liegt mein Problem.
Da werden nicht alle Impulse der Sonden gezählt.
Danach habe ich mit Hochgeschwindikeitszählern versucht aber da gibt es Unterschiede zwischen den Zählern.

Woran kann es liegen? An den Näherungssensoren? An den Koppelrelais? Oder an der Easy?

  • :???:
 
Statt Relais solltest du lieber Pull-Up Widerstände, oder Optokoppler verwenden, dein Puls dauert, so du die Nocke wirklich über die hälft der Spindel ziehst, ca. 75ms, was für das Relais schon sehr grenzwertig ist.

Zum Unterschied:
Wie groß ist denn der Unterschied? Kann es auch einfach nur Schlupf der Motore sein?
Die Relais würde ich auf jeden Fall als erstes rausschmeißen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Manuel,

Danke für die sehr schnelle Antwort.

Ja ich werde die Relais austauschen.

Bei den Unterschieden ging es um mehrere Umdrehungen obwohl die Tatsächlichen Verfahr Wege ziemlich gleich waren.

MfG
Rufin
 
Für die Unterschiede in den Zählern würde ich auch die Relais als Ursache vermuten. Da Relais prellen können, würde der Wechsel auf schnelle Zähler die Sache Verschlimmbessern.
Also wenn schon NPN-Sensoren, dann Pull-Up's an die Eingänge und wie schon gesagt: koppelrelais weg!
 
Hallo weißnix,

danke für die Antwort.

Es bestätigt mich in meine Entscheidung, die Relais zu tauschen.
Wenn die Easy 800 mit 0 V Signal etwas anfangen könnte, könnte ich auf die Koppelrelais ganz verzichten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Easy kann. Pull-Up's bezeichnen Widerstände vom jeweiligen Eingang gegen +24V.
Der NPN-Sensor wird auch an den Eingang angeschlossen. Damit zieht der Pull-Up den Eingang auf +24V, wenn der Sensor hochohmig ist. Steuert der Sensor durch, geht der Easy-Eingang auf nahe 0V.

Geeignete Größe für den Widerstand liegt bei ~2,7kOhm / 1/4W . Also nicht Relais tauschen sondern streichen!
Solltest Du an Koppelrelais festhalten, dann SSR-Typen verwenden. Die sind schnell und prellen nicht.
 
Hallo weißnix,


danke für die Antwort.

Mit den Pull-Up's Widerständen ist sehr interessant das kannte ich nicht.

Könntest du mir eine Skizze des Anschlusses schicken?
Ob der Sensor hochohmig ist weiß ich nicht.


MfG
Rufin
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe es aber heute mit einem Optokoppler ausprobiert und es funktioniert gut.
In den nächsten Tagen werde ich es mit Pull-Up's Widerständen testen.
 
Zurück
Oben