Hallo miteinander,
ich hätte da mal eine kleine (?) Frage. Ziel ist es, Kunststoffgranulat zu erhitzen und auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Die Steuerung läuft auf einem Beckhoff IPC mit Beckhoff Busklemmen, es soll die Beckhoff TemperaturController.lib verwendet werden. Diese hat ja 3 mögliche Ausgabearten: analog, PWM oder als 3Punktregler. Die Frage ist ob, wenn man das PWM Signal über eine digitalklemme (24V) auf ein (z.B. Finder Koppel-Relais 49.52.9.024.0050) Relais schaltet um damit auf die für das Heizelement benötigten 230V kommt, dieses schnell genug schaltet um eben die PWM ausnutzen zu können. Wenn ja, stellt sich noch die Frage nach der Zahl der Schaltspiele...

Schon mal vielen Dank

Johannes
 
Also wenn schon PWM dann nur mit Halbleiterrelais,
alles andere führt innerhalb kürzester Zeit zum Tod der Kontakte.
Auf keinen Fall Koppelrelais oder Schütze oder ähnliches.
Zu bedenken ist auch das dafür höchstwahrscheinlich "schnelle" Ausgänge nötig sind
(Kenne Beckhoff speziell jetzt nicht detailiert)

Analog würde dann irgend einen Thyristorsteller vorraussetzen,
der dann die Spannung am Heizelement regelt.

Bei einem 3 Punkt Regler hast du halt einen relativ großen
Hysteresbereicht, da ich aber nicht weiß wie empfindlich
Kunststoffgranulat auf Temperaturschwankungen reagiert,
bzw. wie schnell sich das aufheizt ist das u. U. auch ausreichend.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Johannes,

damals, im zwanzigsten Jahrhundert hat man solche Heizungsregelungen über Leistungsschütze geschaltet. Voraussetzung ist, dass die Regelstrecke sehr träge ist und somit die Periodendauer des PWM-Signals in der Größenordnung von ca. einer Minute liegen kann. Schnelle Ausgänge sind keinesfalls erforderlich. Mindestein- und Mindestausschaltzeiten sollte man auch irgendwie realisieren. Die Lebensdauer der Schütze kannst du dir ausrechnen.

Heute macht man so etwas mit Halbleiterrelais. Entsprechende Sicherungen vorsehen!


Gruß, Onkel
 
Zurück