Hallöchen allerseits

mal eine frage

Wer hat einen Controll Logix 5555 / M14 Prozessor in verwendung ( Version 15 ) .

Mir sind jetzt 4 von denn guten Stücken innerhalb von 1 Woche ausgefallen ( Programm hat sich nur Urgelöscht ).

Wer hat ähnliche Probleme.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben leider auch nur mehrere L61er seit einer Weile problemlos am Laufen. Einen 5555 M13 (wenn ich das noch richtig im Kopf habe) läuft erst seit kurzem auf Version 15.
Hast Du Probleme mit der Spannungsversorgung? Bei kurzen Schaltzyklen gab's mal in einer früheren Firmwareversion Probleme mit Programmverlust (wobei ein Programmverlust eigentlich meist nur ein Problem mit der Checksumme ist, der Prozessor stellt sich in diesem Fall nur "dumm").
 
Wir haben leider auch nur mehrere L61er seit einer Weile problemlos am Laufen. Einen 5555 M13 (wenn ich das noch richtig im Kopf habe) läuft erst seit kurzem auf Version 15.
Hast Du Probleme mit der Spannungsversorgung? Bei kurzen Schaltzyklen gab's mal in einer früheren Firmwareversion Probleme mit Programmverlust (wobei ein Programmverlust eigentlich meist nur ein Problem mit der Checksumme ist, der Prozessor stellt sich in diesem Fall nur "dumm").

Das kann ich mir auch fast nicht vorstellen da sie jetzt min 6 Monate fehlerfrei liefen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallöchen

Hab es herausgefunden der fehler ist ja nicht so schlimm :ROFLMAO:

Wir haben die firmware version 5.03 die hat nur einen kleinen FEHLER :cool:

Nach so ca 3 - 4 Monaten ohne Spannungsausfall gehen die Prozessor auf stopp und lassen sich nur noch urlöschen.
 
Ich habe mich gerade mal schlau gemacht !

Der Fehler tritt nur auf in der Firmware Version 15.03 und da auch nur mit den alten CL Prozessoren und der FlexLogix.

Es sind wohl 825 Tage bis ein Major auftritt.

Es gibt aber neue Firmware
 
Ich habe mich gerade mal schlau gemacht !

Der Fehler tritt nur auf in der Firmware Version 15.03 und da auch nur mit den alten CL Prozessoren und der FlexLogix.

Es sind wohl 825 Tage bis ein Major auftritt.

Es gibt aber neue Firmware


leider sind es nur ca 100 tage und was hilft eine neue firmware wenn ich 18 monate in betrieb sein soll.

Wie kommst du auf die 825 Tage das wären ja ca 2,5 jahre

relas note auf 5.05



The 1756-L55 controllers experience a non-recoverable major fault in approximately 3[FONT=Garamond,Garamond][/FONT]4 months of continuous operation.
The 1756-L55 controllers experience a non-recoverable major fault in approximately 3[FONT=Garamond,Garamond][/FONT]4 months of continuous operation. Continuous operation is defined as the controller being powered up; the mode of the controller (program, run, remote) does not matter. This was caused by a background diagnostic test completion.
Lgx00063797​
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Locke,

die 825 Tage war die offizielle Aussage der AB Hotline.

Der Artikel den Du hier zitierst stammt nicht von Rockwell. Und vielleicht ist dieses Phänomen hier unbekannt ?!?

Ich habe den Artikel mal weitergepostet und warte jetzt auf eine Stellungnahme seitens Rockwell.

mfG

Bernd
 
Hallo Locke,

die 825 Tage war die offizielle Aussage der AB Hotline.

Der Artikel den Du hier zitierst stammt nicht von Rockwell. Und vielleicht ist dieses Phänomen hier unbekannt ?!?

Ich habe den Artikel mal weitergepostet und warte jetzt auf eine Stellungnahme seitens Rockwell.

mfG

Bernd

Der Artikel stammt von rockwell siehe Firmware 5.05 Version 15 1756-L55 prozessorer Beschreibung 5.05 seite 3 ich kann sie dir aber schicken wenn du willst.

Aber du kannst auch unter CASE 5207318

 
Ich habe mich gerade mal schlau gemacht !

Der Fehler tritt nur auf in der Firmware Version 15.03 und da auch nur mit den alten CL Prozessoren und der FlexLogix.

Es sind wohl 825 Tage bis ein Major auftritt.

Es gibt aber neue Firmware

hallöchen

ich hab mal nach deinen 825 tage fehler gesucht das ist kein problem mit denn prozessor sondern mit denn ethernet karte die die verbindung nach 825 tagen für 20 min unterbricht ( auch kein schlechter fehler )

aber zu meinen unbedeuteten fehler hat rockwell bis jetzt keinen eintrag geschrieben ist wahrscheinlich nicht so wichtig wenn die anlagen der kunden stehen.

Aber wie wäre es mal mit einer auflistung aller unmöglichen fehler die es gibt ob siemens oder rockwell wäre doch mal intresant ob es viele davon gibt. Denke mal jeder von uns kennt nur die spitze seines eisberges
 