Hallo Leute,

Kann mir mal jemand sagen warum dieser BSL nicht funktioniert ??

Obwohl das Source Bit 0 ist, schiebt der BSL immer eine 1 durch das Array !!
 

Anhänge

  • BSL.bmp
    290,1 KB · Aufrufe: 25
Hallo BMLLER6758.

Bin zwar nicht der große Allen Bradley Spezialist ab soweit ich das verstehen müsste das schon so funktioniert. Nur musst du als Source als Format irgendwas anders angeben als ein Bit. Den meine Vermutung ist, dass sich z.B. in dem jeweiligen Byte von dem du ein Bit als Source angibst im ersten Bit eine "1" befindet. Bitte überprüf das mal.
 