IFM Steuerung

votto

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich habe einen Kunden mit einer ifm Steuerung (C12011).
Mit ifm Steuerungen kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Die Karten schalten keine Ausgänge mehr.
Wie kann ich überprüfen ob die CPU defekt ist oder das Programm weg
ist? Bekommt man so eine Karte noch irgendwo und wie kann man ein
Programm laden oder bearbeiten?
Viele Fragen ich weiß.
MfG
Votto
 
da mußt du nen pc dranhängen und reinschauen
die software heißt ecolog100 glaub ich
dann gibt´s dazu das programmierkabel
die steuerung ECOMAT100 wird schon lange nicht mehr hergestellt aber man bekommt vereinzelt noch gebrauchte baugruppen
wir hatten die früher auch im einsatz aber jetzt läuft nur noch eine Anlage damit
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dieses Teil das du da hast ist ein Ausgangsmodul mit CanBus Anschluss.
Dazu gehoert irgendeine Can Bus CPU Master. (Egal welche FA.)
Wenn die gruene Led brennt benoetigt der Baustein ein Start Signal von
der CPU. Wenn die gruene LED schnell blinkt 2 Hz dann ist der Knoten
initialisiert. und wartet auf einen Befehl zum Einschalten der Ausgaenge.
Die IFM wird nicht mehr mit ecolog 100 programmiert sondern mit der
Gratissoftware CODESYS Vers. 2.3 von 3S Kempten. (IEC 11631).
Sehr modernes Programmiersystem, die alle Stuecke spielt.
Schaue nach welchen Master du hast, dann kann ich dir vielleicht helfen.
mfg Reini
 
Zurück
Oben