Erfahrungen mit AUMA Antrieben und Aumatic

Und was ist jetzt die eigentliche Frage?

Mfg
Manuel


Und was ist jetzt die eigentliche Frage?

Mfg
Manuel

Hallo Manuel,
es geht um das anschließen von einem AUMA Actuator (Stellantrieb für ein Ventil) an die SPS Karten (DI, DO)

Ich habe den Schaltplan runtergeladen (Sieh bitte den Anhang). Ich muss sicher gehen , dass ich die richtigen Anschlüsse (vom Schaltplan) angschlossen habe.
Ich habe "A1.0" als Schnittstelle zu SPS benutzt:

Klemmen:

1,2= 24 V DC Versorgung
3 = Unbelegt
4 = Befehl ZU
5 = Befehl Auf
6 = Befehl Stop
7 = 0 V DC (????)
14 = Störung


Der Kollege sagt, wir müssen den Block (Unten links) mit DSR, DOEL, WSR,
WOEL,TH benutzen . Ich denke aber, das ist nur die Schnittstelle zwischen dem Motor und dem Motorrack.

Ich bitte um euren Rat

Danke

spsautomation
 

Anhänge

  • AUMATIC_Actuator.pdf
    150,7 KB · Aufrufe: 15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Klemmen:

1,2= 24 V DC Versorgung
Falsch! Der Antrieb gibt hier 24V DC AUS, hier darfst du nichts "einspeißen".
3 = Unbelegt
OK
4 = Befehl ZU
OK
5 = Befehl Auf
OK
6 = Befehl Stop
Wird nicht unbedingt benötigt, du kannst den Auma-Antrieb im Normalfall zwischen Tastbetrieb(Selbsthaltung) und Tippbetrieb Fährt nur mit konstant anstehenden ZU oder AUF Signal umschalten.
7 = 0 V DC (????)
Ist das Bezugspotential bezogen auf die Signale AUF/ZU/STOP
14/16 = Störung
Es handelt sich hier um normale Relaiskontakt, also 16=24VDC, 14=Störung

Der Kollege sagt, wir müssen den Block (Unten links) mit DSR, DOEL, WSR,
WOEL,TH benutzen . Ich denke aber, das ist nur die Schnittstelle zwischen dem Motor und dem Motorrack.
Falsch, bei Verwendung einer AUMATIC Steuerung gehen dich diese Endschalter etc. überhaupt nichts an.

Ich bitte um euren Rat

Danke

spsautomation

Anmerkungen siehe Text.

Zusätzlich hat der Antrieb scheinbar noch 5 "frei" belegbare Ausgangssignale für div. Rückmeldungen.
Musst du halt mal in der Anleitung nachschauen.

Mfg
Manuel
 
Ich hab auch mal welche in Betrieb genommen. Und zwar mit 4..20mA als Regler und welche als Klappe (Auf/Zu). Hat alles gut geklappt.....


Ich habe auch da Vorort Regel_Ventile (4..20 mA für soll/Istwert).....
Ich denke , zwischen Auma SA (Actuator) & Auma SAR (Actuator+ Rgelung), dass Auma SAR 2 Analoge_Anschlüsse mehr hat als Auma SA.


Gruß

spsautomation
 
Anmerkungen siehe Text.

Zusätzlich hat der Antrieb scheinbar noch 5 "frei" belegbare Ausgangssignale für div. Rückmeldungen.
Musst du halt mal in der Anleitung nachschauen.

Mfg
Manuel


Für welche Zwecke gibt der Antrieb (bei Klemmen 1,2) die 24 V DC aus???

Das Handbuch sagt:


Klemmen:

17 = Rückmeldung ZU
18 = Rückmeldung AUF
19 = Rückmeldung Remote( Local)

--> das heißt die Klemme 22= 24 V DC


Eine Frage noch...wie wird die interne Elektronik eingespeist????
(von der sps-karten oder mit Hilfe von 400 V AC---> Wandler-->24 V DC)



Danke

spsautomation
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für welche Zwecke gibt der Antrieb (bei Klemmen 1,2) die 24 V DC aus???
Zum Beispiel wenn du den Antrieb lediglich mit einem Tastergehäuse fernsteuerst,
oder die Ansteuerung des Antriebs "potentialfrei" über Koppelrelais verdrahtest.

Eine Frage noch...wie wird die interne Elektronik eingespeist????
(von der sps-karten oder mit Hilfe von 400 V AC---> Wandler-->24 V DC)
Das ganze wird laut deinem Plan über die Platine "A58" bereitgestellt, und wird intern von der 400V Speisung,
also Klemme "U1,V1,W1" abgezweigt.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben