Hallo zusammen,
dies ist meine erste Anfrage hier, daher bitte ich schon einmal um Entschuldigung, sollte ich bei der Suchfunktion übersehen haben, dass es eine solche Frage bereits gab.
Mal angenommen Logik und Schütze in meinem Sicherheitskreis erfüllen alle Anforderungen an PL c, und für eine Schutztürüberwachung wird ein Näherungsschalter mit Reedkontakten und Magnetbetätiger verwendet.
a) Welchen PL kann ich mit einem einkanaligen Näherungsschalter erreichen?
b) Welchen PL kann ich erreichen, wenn ich einen zweikanaligen Näherungsschalter, der vom Hersteller als Sicherheitsschalter angeboten wird und für den MTTFD bzw. B10D für die einzelnen Kanäle vorliegt, nur einkanalig Abfrage in der Logik abfrage? Der Hersteller selbst sieht laut Datenblatt nur die zweikanalige Verwendung vor.
Ich hatte dazu gegeläufige Aussagen gehört, und bräuchte daher Belege warum das eine oder das andere zutrifft:
1. Es stand die Mutmaßung im Raum, dass ein vom Hersteller als Sicherheitsschalter bewerteter Näherungsschalter, der schon zigfach für ähnliche Anwendung zweikanalig verwendet wurde, als Bewährtes Bauteil angesehen werden könnte, selbst wenn nur ein Kanal abgefragt ist. --> Dann wäre bei a) nur PL b, bei b) aber auch PL c möglich.
2. Meine Einschätzung: Da Näherungsschalter nicht in Tabelle D.3 der EN ISO 13849-2 gelistet sind, sind es keine Bewährten Bauteile und in beiden Fällen ist maximal PL b möglich.
Ich würde mich über eure Einschätzung und ggf. Quellenhinweise freuen.
dies ist meine erste Anfrage hier, daher bitte ich schon einmal um Entschuldigung, sollte ich bei der Suchfunktion übersehen haben, dass es eine solche Frage bereits gab.
Mal angenommen Logik und Schütze in meinem Sicherheitskreis erfüllen alle Anforderungen an PL c, und für eine Schutztürüberwachung wird ein Näherungsschalter mit Reedkontakten und Magnetbetätiger verwendet.
a) Welchen PL kann ich mit einem einkanaligen Näherungsschalter erreichen?
b) Welchen PL kann ich erreichen, wenn ich einen zweikanaligen Näherungsschalter, der vom Hersteller als Sicherheitsschalter angeboten wird und für den MTTFD bzw. B10D für die einzelnen Kanäle vorliegt, nur einkanalig Abfrage in der Logik abfrage? Der Hersteller selbst sieht laut Datenblatt nur die zweikanalige Verwendung vor.
Ich hatte dazu gegeläufige Aussagen gehört, und bräuchte daher Belege warum das eine oder das andere zutrifft:
1. Es stand die Mutmaßung im Raum, dass ein vom Hersteller als Sicherheitsschalter bewerteter Näherungsschalter, der schon zigfach für ähnliche Anwendung zweikanalig verwendet wurde, als Bewährtes Bauteil angesehen werden könnte, selbst wenn nur ein Kanal abgefragt ist. --> Dann wäre bei a) nur PL b, bei b) aber auch PL c möglich.
2. Meine Einschätzung: Da Näherungsschalter nicht in Tabelle D.3 der EN ISO 13849-2 gelistet sind, sind es keine Bewährten Bauteile und in beiden Fällen ist maximal PL b möglich.
Ich würde mich über eure Einschätzung und ggf. Quellenhinweise freuen.