Step 7 F-Baugruppen gestört

borromeus

Level-1
Beiträge
2.271
Reaktionspunkte
329
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ein Mitarbeiter (ohne Internet) sitzt vorort mit folgendem Problem:
S7-400: CPU 414-4 H
1x ET200M über Profibus
da sind 4 Standardbaugruppen, eine Trennbaugruppe und eine FS-DE (24) und eine FS-DA (10) eingebaut.
Nach Hardware laden und CPU Start bleiben die beiden FS-Baugruppen auf Störung.

Diagnosepuffer FS-DE:
Prüfwert- Fehler (CRC) im Datentelegramm
Externe Hilfsspannung fehlt
BG-interne Versorgungsspannung ausgefallen

Diagnosepuffer FS-DA:
Prüfwert- Fehler (CRC) im Datentelegramm
Parametrierfehler
Externe Lastspannung fehlt
Last- oder Geberstromversorgung nicht angechlossen oder S...

Die DIP- Schalter stimmen, wurden 3x geprüft.
CPU ist auf RUN

Spannungen wurden alle angeschlossen und gemessen, die sind dort wo sie hingehören.
Trennbaugruppe habe ich testweise ausbauen lassen, keine Änderung.
Ersatzbaugruppen haben wir keine.

Hat wer eine Idee?

Gruß
Karl
 
Zurück
Oben