Hallo,

ich habe folgendes Problem, mein V5.6 erkennt die DB's für die S7 Kommunikation bei einer IM151-8F nicht an, im selben Projekt habe ich auch eine 317F (Kommunikationspartner, "gleiche DB"), da meckert er nicht rum.

Die FB225/226 sind aus der Distributed Safety V1 Bibliothek.

Erstellt sind die DB's nach Handbuch (F-DB, 48 Boolwerte (3*16)) und bekomme immer die Meldung, dass er nicht das vorgeschriebene Family-Attribut hat.
Ich habe es auch schon mit einem DB nur mit einer INT-Variablen versucht, 32 Bool, 64 Bool, etc versucht, es kommt immer die gleiche Meldung.

Hat jemand eine Ahnung, was da noch sein könnte?
Danke schon mal!:)

2024-01-13 15_26_47-KOP_AWL_FUP  - FB1637 -- _F_SAFETY_FUNKTION_.png
 
Ich habe jetzt nach Stunden den Fehler gefunden, ich musste in den Objekteigenschaften bei Familie noch COM_DBS7 eintragen.

Finde es interessant, dass ich das für 317 nicht machen musste.