Hallo,
ich soll ein Project in meiner Firmer machen bei dem ein Schallpegelmessgerät mit einem Ausgang von 4-20 mA über einen 200 Ohm widerstand geschlossen wird für 0,8 - 4V (ich weiß das man normal 500 Ohm nimmt aber mit dem Schallpegelmessgerät ist das nicht möglich) Meine Frage ist funktioniert das mit den analog 0,8 - 4V als Eingang für die Logo? und welche Bausteine benötige ich wenn ich bis 2 volt ausgang 1 und ab 2 Volt ausgang 2 freigeben will?
Bin nicht so erfahren mit der LogoSteuerung vor allem nicht mit analog Signalen.....

Hab im Anhang die Schaltung verlinkt die ich verdrahtet habe.
 

Anhänge

  • 20200427_180605.jpg
    20200427_180605.jpg
    572,7 KB · Aufrufe: 21
Zuletzt bearbeitet:
Der Analogeingang gibt immer Werte von 0 bis 1000 für 0 - 10,00V aus. Auch wenn Du nur einen Teil davon nutzen willst.
0,80V sind dann 80 und 4,00V = 400.
2,00V Schwellwert sind 200.
Easy, 'ne?

Da Du das bis dato nicht in eine andere Größe (wie z.B. dB) umrechnen möchtest, brauchst Du auch kein Gain bzw. bleibt dieser bei 1,00.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur in etwa.
Denn ich schrieb:
Da Du das bis dato nicht in eine andere Größe (wie z.B. dB) umrechnen möchtest, brauchst Du auch kein Gain bzw. bleibt dieser bei 1,00.

Für das UND B002 kannst Du auch ein einfaches NOT verwenden, aber das Ergebnis bleibt gleich.

Poste in Zukunft lieber die *.lsc, dass ist einfacher zu kontrollieren.
Entweder als echtes *.zip oder einfach 'ne im Forum erlaubte Dateiendung wie .txt hinten anhängen.
 
Mal noch zur Erklärung:

Mit einem Gain von 0,4 entsprechen die 10,00V = 1000 x 0,4 = 400
Dann sind Deine 2,00V = 200 x 0,4 = 80

Du veränderst mit dem Gain nicht die max. Eingangsspannung sondern den der max. Eingangsspannung von 10,00V entsprechenden Ausgabewert.
Da Du eh' nach Spannung einstellen möchtest, nützt Dir das hier nicht wirklich was, sondern macht die Schwellwertfindung nur komplizierter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
den gain Wert stellt er mir automatisch ein wenn ich den Messbereich von 80 - 400 eingebe
Du hast aber keinen Analogeingang von 0,80V - 4,00V sondern von 0,00V bis 10,00V!
Auch wenn Du von diesem dann nur die 0,80V - 4,00V aktiv nutzt. Denn mit Deiner Widerstandsschaltung beschränkst Du nicht den Analogeingang in diesen Spannungsbereich sondern die Sensorausgabe!
;)


PS: Also nochmal
Min = 0 (= 0,00V)
Max = 1000 (= 10,00V)
entspricht
Gain = 1,00
Offset = 0

Du bekommst damit aufgrund Deiner Sensor-Schaltung Werte zwischen 80 (= 0,80V) und 400 (= 4,00V) als Ergebnis.
Dein gewünschter Schwellwert liegt bei 200 (= 2,00V).
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
er misst bei 4mA -> 30db
und bei 20mA -> 130db

40db -> 5,6mA
50db -> 7,2mA
60db -> 8,8mA
70db -> 10,4mA
80db -> 12mA
90db -> 13,6mA
100db -> 15,2mA
110db -> 16,8mA
120db -> 18,4mA
130db -> 20mA
 
Zuletzt bearbeitet:
Mit einem Gain von 3,12 und einem Offset von 51 (Nachkommastellen = 1) erhältst Du bei 0,80V einen Anzeige-Wert von 30,1dB und bei 4,00V von 129,9dB .
Alternativ mit Gain von 3,13 und Offset von 49 macht bei 0,80V 29,9dB und bei 4,00V 130,1dB.


PS:
Hier noch ein Testprogramm mit verschiedenen Anzeigen (V, mA und dB) und damit jeweils andere Eingabe Deines Schwellwertes für Deinen Aufbau:
 

Anhänge

  • Testprogramm Schallmessung.zip
    13,5 KB · Aufrufe: 7
Zuletzt bearbeitet: