Hallo zusammen,
ich bin gerade testweise am migrieren einer WinLC RTX (ALT) hoch zu einer CPU 1505SP (NEU).
Die alte Box hat mehrere dezentrale Teilnehmer FUs usw. als auch ein oder mehrere ET200S. Das TIA bei der Migration keine HW mitnimmt ist mir bekannt und wurde auch berücksichtigt. Die GSD für alle dez.Teiln. habe ich in TIA Installiert. Konnte die dez.Teiln. auch gut einpflegen. So nun die Frage :
IN TIA : Bei den ET200 muss ich bei einer 4er DI Karte für 8 Bit Auslegung die erste Adresse mit 40.0-40.3 angeben und für die zweite 4er nichts das Folgemodul aber mit Sternchen * einpflegen. TIA macht dann intern daraus "DI 40.4-40.7"
Jetzt hat der Vorgänger in S7 Classic die HW ein wenig konfus zusammengebastelt. Zwischen 2 DI4 Modulen sitzt ein Analogmodul. Ich bin mir nicht ganz sicher ob die neue Konfiguration das so mag. Die HW Übersetzung in TIA hat mal nicht gemotzt. Siehe Bilder auf Steckplatz 9 und 11.
Schlimmstenfalls muss ich halt die ET200 Baugruppe umverdrahten.
Gruss Wälder
Bestehend Quelle :
Migriert :
ich bin gerade testweise am migrieren einer WinLC RTX (ALT) hoch zu einer CPU 1505SP (NEU).
Die alte Box hat mehrere dezentrale Teilnehmer FUs usw. als auch ein oder mehrere ET200S. Das TIA bei der Migration keine HW mitnimmt ist mir bekannt und wurde auch berücksichtigt. Die GSD für alle dez.Teiln. habe ich in TIA Installiert. Konnte die dez.Teiln. auch gut einpflegen. So nun die Frage :
IN TIA : Bei den ET200 muss ich bei einer 4er DI Karte für 8 Bit Auslegung die erste Adresse mit 40.0-40.3 angeben und für die zweite 4er nichts das Folgemodul aber mit Sternchen * einpflegen. TIA macht dann intern daraus "DI 40.4-40.7"
Jetzt hat der Vorgänger in S7 Classic die HW ein wenig konfus zusammengebastelt. Zwischen 2 DI4 Modulen sitzt ein Analogmodul. Ich bin mir nicht ganz sicher ob die neue Konfiguration das so mag. Die HW Übersetzung in TIA hat mal nicht gemotzt. Siehe Bilder auf Steckplatz 9 und 11.
Schlimmstenfalls muss ich halt die ET200 Baugruppe umverdrahten.
Gruss Wälder