Moin, ich hab da mal eine kleine Frage zu NAMUR Sensoren in Ex(i) und der Schirmung.
Wir verwenden ausschließlich Induktive Näherungsschalter von Turk oder IFM. Seit 2 Jahren eigentlich nur noch IFM.
Der Aufbau ist folgender:
-24 VDC
-Schaltschrank im sicheren Bereich
-Trennschaltverstärker/ Barrieren mit blauen Einzeladern auf blaue Klemmen
-Von den blauen Klemmen über 12,18 oder 25 adrige blaue Leitung in die Ex Zone
-Ex Klemmkasten der Firma Stahl auf blaue Klemmen
-vom Klemmkasten gehen die NAMUR Sensoren ab
Bei den IFM Sensoren benutze ich ganz gerne die mit fertig angeschlossener M12 Kabeldose. Dies Leitungen haben ja keinen Schirm. Die 12,18 oder 25 adrige Leitung in den Sicheren Bereich hat aber einen Schirm. Ich bin der Meinung man bräuchte keinen Schirm, mein Kollege sieht das anders. Gut die Leitungen liegen hier und wurden schon immer verwendet also werden die auch weiter benutzt.
Nur wo lege ich den Schirm auf. Wenn er einseitig aufgelegt wird dürfte ich ihn doch rein theoretisch nicht im Schaltschrank auflegen oder?
Müsste der Schirm über eine Barriere geführt werden?
Gar nicht auflegen?
Beidseitig?
Gefunden habe ich das hier:
"[h=3]Abschnitt 13 Ergänzende Maßnahmen in Ex-Bereichen[/h]Die Forderungen sind bei der Befolgung der vorliegenden Installationsrichtlinie bereits ohne weitere Maßnahmen eingehalten. Daher ist eine gleichzeitige Auflage des Schirmes in Ex- und nicht Ex-Bereich auch unter den Gesichtspunkten des Explosionsschutzes zulässig.
Sie bemerken, hier werden auch die Belange der Installation im Ex-Bereich nach den Kriterien der IEC 60079-14 berücksichtigt.
Quelle: https://www.elektrofachkraft.de/sic...allation-von-produktionsanlagen#ixzz5HkJZjVDt"
Über Antworten würde ich mich freuen
Wir verwenden ausschließlich Induktive Näherungsschalter von Turk oder IFM. Seit 2 Jahren eigentlich nur noch IFM.
Der Aufbau ist folgender:
-24 VDC
-Schaltschrank im sicheren Bereich
-Trennschaltverstärker/ Barrieren mit blauen Einzeladern auf blaue Klemmen
-Von den blauen Klemmen über 12,18 oder 25 adrige blaue Leitung in die Ex Zone
-Ex Klemmkasten der Firma Stahl auf blaue Klemmen
-vom Klemmkasten gehen die NAMUR Sensoren ab
Bei den IFM Sensoren benutze ich ganz gerne die mit fertig angeschlossener M12 Kabeldose. Dies Leitungen haben ja keinen Schirm. Die 12,18 oder 25 adrige Leitung in den Sicheren Bereich hat aber einen Schirm. Ich bin der Meinung man bräuchte keinen Schirm, mein Kollege sieht das anders. Gut die Leitungen liegen hier und wurden schon immer verwendet also werden die auch weiter benutzt.
Nur wo lege ich den Schirm auf. Wenn er einseitig aufgelegt wird dürfte ich ihn doch rein theoretisch nicht im Schaltschrank auflegen oder?
Müsste der Schirm über eine Barriere geführt werden?
Gar nicht auflegen?
Beidseitig?
Gefunden habe ich das hier:
"[h=3]Abschnitt 13 Ergänzende Maßnahmen in Ex-Bereichen[/h]Die Forderungen sind bei der Befolgung der vorliegenden Installationsrichtlinie bereits ohne weitere Maßnahmen eingehalten. Daher ist eine gleichzeitige Auflage des Schirmes in Ex- und nicht Ex-Bereich auch unter den Gesichtspunkten des Explosionsschutzes zulässig.
Sie bemerken, hier werden auch die Belange der Installation im Ex-Bereich nach den Kriterien der IEC 60079-14 berücksichtigt.
Quelle: https://www.elektrofachkraft.de/sic...allation-von-produktionsanlagen#ixzz5HkJZjVDt"
Über Antworten würde ich mich freuen