Paramentierung FB 59??

Eagel1

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey leute

ich hab da mal ne kleine frage
und zwar bin ich mit dem FB 59
am rumexperimentierern

und zwar ist mein problem das ich nicht genau weis welches format ich jetzt am SP_INT bzw welchen wert ich da eintragen muss

ich möchte eine raum auf 22 grad aufheizen
Der E24.6 und E24.7 sind meine endschalter noch kein problem
Der M44.1 und M44.2 sind für den motorschieber zum hoch und runterfahren bis jezt eigentlich auch noch kein problem

der Pew 142 ist mein istwert von einen temperatur fühler 4-20mA

jetzt steht in der hilfe das ich einen realwert bei SP_int eintragen muss sind das die 22 grad oder muss ich ihn erst noch wandel??


U E 24.7
= L 0.0
BLD 103
U E 24.6
= L 0.1
BLD 103
CALL "TCONT_S" , DB59
CYCLE :=1.000000e+000
SP_INT :=2.200000e+001
PV_IN :=
PV_PER :=PEW142
DISV :=
LMNR_HS:=L0.0
LMNR_LS:=L0.1
LMNS_ON:=
LMNUP :=
LMNDN :=
QLMNUP :="M44.2"
QLMNDN :="M44.1"
PV :=
ER :=
COM_RST:=
NOP 0

Hoffe ihr könnt mir helfen
LG Eagle
 
Hey leute

ich hab da mal ne kleine frage
und zwar bin ich mit dem FB 59
am rumexperimentierern

und zwar ist mein problem das ich nicht genau weis welches format ich jetzt am SP_INT bzw welchen wert ich da eintragen muss

ich möchte eine raum auf 22 grad aufheizen
Der E24.6 und E24.7 sind meine endschalter noch kein problem
Der M44.1 und M44.2 sind für den motorschieber zum hoch und runterfahren bis jezt eigentlich auch noch kein problem

der Pew 142 ist mein istwert von einen temperatur fühler 4-20mA

jetzt steht in der hilfe das ich einen realwert bei SP_int eintragen muss sind das die 22 grad oder muss ich ihn erst noch wandel??


U E 24.7
= L 0.0
BLD 103
U E 24.6
= L 0.1
BLD 103
CALL "TCONT_S" , DB59
CYCLE :=1.000000e+000
SP_INT :=2.200000e+001
PV_IN :=
PV_PER :=PEW142
DISV :=
LMNR_HS:=L0.0
LMNR_LS:=L0.1
LMNS_ON:=
LMNUP :=
LMNDN :=
QLMNUP :="M44.2"
QLMNDN :="M44.1"
PV :=
ER :=
COM_RST:=
NOP 0

Hoffe ihr könnt mir helfen
LG Eagle

ich denke das kommt darauf an, was dein PEW für ein Format zurück bringt. du musst denke Ich mal deinen Sollwert genau so normieren wie du in von deiner Peripherie bekommst, d.h. wenn dein Eingang 0.1 Grad auflösung hat, musst du als Sollwert 220.0 anlegen.

PVPER_ON im DB hast du gesetzt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Eagle1,

der Parameter SP_int erwartet eine Sollwertvorgabe in Form einer Realzahl. Wenn Dein Sollwert 22 °C beträgt, ist Deine Eingabe von "2.200000e+001" korrekt.

Gruß
Corosop15
 