Hallo,

habe seit kurzen nun auch mit PCS7 zu tun und stolperte bei einer bestehenden Anlage über viele, viele Diagnosefehler in der CPU, Hauptsächlich Programmablauffehler, da der OB85 ausgelöst wird.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Wie kann ich im OB85 und mittels CFC eine Fehlerbehandlung "malen"?

Bemerkung: Das PCS7 ist ja meiner Ansicht eine einzige Qual und Schrittkettenprogrammieren ein Horror.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hauptsächlich Programmierfehler, da der OB85 ausgelöst wird.
Programmierfehler wäre der OB121

OB85 = Programmablauffehler:
Beschreibung

Das Betriebssystem der CPU ruft den OB 85 auf, wenn eines der folgenden Ereignisse auftritt:

· Startereignis für einen nicht geladenen OB (außer OB 80, OB 81, OB 82, OB 83 und OB 86)

· Fehler beim Zugriff des Betriebssystems auf einen Baustein

· Peripheriezugriffsfehler bei der systemseitigen Aktualisierung des Prozessabbilds, falls der OB 85-Aufruf nicht per Projektierung unterdrückt wurde.
 
Zurück
Oben