AceVentura84
Level-1
- Beiträge
- 9
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute Ich habe da ein kleines Problem.
Und zwar muss Ich an einer S7 Steuerung ein Programm zum laufen bekommen mir fehlen aber 5 Zeilen des alten Programms und Ich verzweifel so ein bisschen hoffe das mir jemand helfen kann?!?!? So sieht es jetzt aus...
Die Maschien Steuert einen Steingut Zerkleinerer mit folgenden funktionen.
Durch bestätigen des Taster S 1 wird der Abfüllvorgang gestartet. Um Stau auf dem Förderband zu verhindern, muss dieses 2sek. laufen bevor die Mühle startet. Der Vorgang kann nur gestartet werden wenn sich am Ende des Förderbandes ein Wagen befindet. Wenn der Wagen gefüllt ist schaltet kontakt S 3 Mühle schaltet sofort ab Förderband läuft aber noch 3sek. Bei bestätigen S 0 = stopp taster würd der abfüllvorgang sofort unterbrochen.
Wenn während des füllens der Wagen unter dem Band weg fährt wird die ganze anlage sofort gestoppt.
Taster stopp = S0 = bestätigt "0"
Taster start = S1 = bestätigt "1"
Endschalter für Wagen unter Band = S2 = bestätigt "1"
Meldung Wagen voll = S3 = bestätgt "1"
Überstromschutzrelais Mühle = F1 = bestätigt "0"
Überstromschutzrelais Förderband = F2 = bestätigt "0"
Schütz Förderband = K1 = Angezogen "1"
Schütz Mühle = K2 = Angezogen "1"
S0 = E 0.0 K1 = A 0.0
S1 = E 0.1 K2 = A 0.1
S2 = E 0.2
S3 = E 0.3
F1 = E 0.4
F2 = E 0.5
U E 0.4
U E 0.0
U(
fehlt
O
U M 0.0
U A 0.0
O
U M 0.0
U E 0.1
)
fehlt
U E 0.0
U E 0.5
U(
O T2
O A 0.1
)
U M 0.0
U A 0.0
= A 0.1
U E 0.2
UN E 0.3
U E 0.0
= M 0.0
U A 0.0
UN M 0.0
L S5T#3S
SI T1
ON E 0.0
ON E 0.2
fehlt
U A 0.0
UN A 0.1
U M 0.0
L S5T#2S
SE T2
fehlt
fehlt
R T2
wäre Prima wenn jemand eine Idee hätte!!!
MfG Ace
Und zwar muss Ich an einer S7 Steuerung ein Programm zum laufen bekommen mir fehlen aber 5 Zeilen des alten Programms und Ich verzweifel so ein bisschen hoffe das mir jemand helfen kann?!?!? So sieht es jetzt aus...
Die Maschien Steuert einen Steingut Zerkleinerer mit folgenden funktionen.
Durch bestätigen des Taster S 1 wird der Abfüllvorgang gestartet. Um Stau auf dem Förderband zu verhindern, muss dieses 2sek. laufen bevor die Mühle startet. Der Vorgang kann nur gestartet werden wenn sich am Ende des Förderbandes ein Wagen befindet. Wenn der Wagen gefüllt ist schaltet kontakt S 3 Mühle schaltet sofort ab Förderband läuft aber noch 3sek. Bei bestätigen S 0 = stopp taster würd der abfüllvorgang sofort unterbrochen.
Wenn während des füllens der Wagen unter dem Band weg fährt wird die ganze anlage sofort gestoppt.
Taster stopp = S0 = bestätigt "0"
Taster start = S1 = bestätigt "1"
Endschalter für Wagen unter Band = S2 = bestätigt "1"
Meldung Wagen voll = S3 = bestätgt "1"
Überstromschutzrelais Mühle = F1 = bestätigt "0"
Überstromschutzrelais Förderband = F2 = bestätigt "0"
Schütz Förderband = K1 = Angezogen "1"
Schütz Mühle = K2 = Angezogen "1"
S0 = E 0.0 K1 = A 0.0
S1 = E 0.1 K2 = A 0.1
S2 = E 0.2
S3 = E 0.3
F1 = E 0.4
F2 = E 0.5
U E 0.4
U E 0.0
U(
fehlt
O
U M 0.0
U A 0.0
O
U M 0.0
U E 0.1
)
fehlt
U E 0.0
U E 0.5
U(
O T2
O A 0.1
)
U M 0.0
U A 0.0
= A 0.1
U E 0.2
UN E 0.3
U E 0.0
= M 0.0
U A 0.0
UN M 0.0
L S5T#3S
SI T1
ON E 0.0
ON E 0.2
fehlt
U A 0.0
UN A 0.1
U M 0.0
L S5T#2S
SE T2
fehlt
fehlt
R T2
wäre Prima wenn jemand eine Idee hätte!!!
MfG Ace