Hallo Onkel Dagobert,
Die Anlage läuft seit 1996 mit der jetzigen regelung. Die rel. Feuchte in der weberei konnte aber nie genau geregelt werden. Die Druckluftregelung ist viel zu unbeständig. Die jetzige regelung hat das Problem, das die Klappen nur nach Taupunkt geregelt werden, egal was für eine Aussentemperatur herrscht. Die Ablufttemperatur und die evtl. Mischluft wird nicht berücksichtigt um eine effektive Regelung zu erstellen. Ich möchte die Anlage umbauen um diese energetischer Regeln zu lassen. Die Energiekosten, vor allem die Heizkosten sind enorm groß.
Der Druckluftregler der Weberei hatte früher mal die Frequenz der Lüfter und nach Nachheizregister geregelt. Ein weiterer Druckluftregler hatte die Taupunkttemperartur nach dem Wäscher geregelt.
Die Messgrößen der Weberei waren schon immer rel. Feuchte, keine Temperatur, dieses habe ich mittels elektronischer Fühler nachgerüstet. regelgröße ist somit die rel. Feuchte der Weberei. Die Mischluftklappen, sowie alle Aussenluft- und Abluftklappen konnten bisher auch stetig geregelt werden mittels Membranventile. Der Luftwäscher macht nur EIN/AUS. Es sind 2 Wäscherpumpen vorhanden, diese laufen immer im wechsel.
Der Luftwäscher dient hauptsächlich zum befeuchten UND reinigen, dieser MUSS immer laufen aus Berufsgenossenschaftlichen Gründen. Der Luftwäscher läuft immer mit sobald die Anlage gestartet wird. Der Frostschutz ist mittels Frostschutzthermostat gewährleistet. Wenn die Frostgrenze erreicht wird - nach dem Wäscher - dann schaltet das Thermostat die Anlage ab und fährt die Zu- und Abluftklappen zu.
Ich wiederhole: Es sind ALLE Klappen stetig regelbar.
So ich hoffe mit dieses Informationen geholfen zu haben.
Vsiele Grüße
soeren83
PS.: Die Druckluftregler sind von Sauter. Den genauen Typ muss ich morgen nachschauen.
Die Anlage läuft seit 1996 mit der jetzigen regelung. Die rel. Feuchte in der weberei konnte aber nie genau geregelt werden. Die Druckluftregelung ist viel zu unbeständig. Die jetzige regelung hat das Problem, das die Klappen nur nach Taupunkt geregelt werden, egal was für eine Aussentemperatur herrscht. Die Ablufttemperatur und die evtl. Mischluft wird nicht berücksichtigt um eine effektive Regelung zu erstellen. Ich möchte die Anlage umbauen um diese energetischer Regeln zu lassen. Die Energiekosten, vor allem die Heizkosten sind enorm groß.
Der Druckluftregler der Weberei hatte früher mal die Frequenz der Lüfter und nach Nachheizregister geregelt. Ein weiterer Druckluftregler hatte die Taupunkttemperartur nach dem Wäscher geregelt.
Die Messgrößen der Weberei waren schon immer rel. Feuchte, keine Temperatur, dieses habe ich mittels elektronischer Fühler nachgerüstet. regelgröße ist somit die rel. Feuchte der Weberei. Die Mischluftklappen, sowie alle Aussenluft- und Abluftklappen konnten bisher auch stetig geregelt werden mittels Membranventile. Der Luftwäscher macht nur EIN/AUS. Es sind 2 Wäscherpumpen vorhanden, diese laufen immer im wechsel.
Der Luftwäscher dient hauptsächlich zum befeuchten UND reinigen, dieser MUSS immer laufen aus Berufsgenossenschaftlichen Gründen. Der Luftwäscher läuft immer mit sobald die Anlage gestartet wird. Der Frostschutz ist mittels Frostschutzthermostat gewährleistet. Wenn die Frostgrenze erreicht wird - nach dem Wäscher - dann schaltet das Thermostat die Anlage ab und fährt die Zu- und Abluftklappen zu.
Ich wiederhole: Es sind ALLE Klappen stetig regelbar.
So ich hoffe mit dieses Informationen geholfen zu haben.
Vsiele Grüße
soeren83
PS.: Die Druckluftregler sind von Sauter. Den genauen Typ muss ich morgen nachschauen.