Hallo zusammen,

Ich bin auf dem TIA Gebiet ein Anfänger und wollte fragen, ob mir hier jemand Helfen kann.

Ich habe neulich versucht ein Siemens TP700 Comfort Panel mit einem Projekt zu bespielen das vorher zum übertragen vorbereitet und auf die Tia V16 Version hochgerüstet wurde.

Ich schaffte es zwar die Verbindung herzustellen nachdem ich wie empfohlen eine passende IP hinzugefügt habe, jedoch wurde das überspielen unter anderem mit der Fehlermeldung: „Auf dem Zielgerät sind Komponenten in einer abweichenden Vers“ abgebrochen und die Aktualisierungsversuche aus den Fehlermeldungsfenster haben auch nicht weiter geholfen.

Den Ablauf habe ich hier auch mit Fotos dokumentiert

Offensichtlich muss hier das Panel auch aktualisiert werden.

Weiß hier jemand wie das geht?

Danke im Voraus20240209_201613.jpg
 

Anhänge

  • 20240209_202025.jpg
    20240209_202025.jpg
    378,5 KB · Aufrufe: 58
  • 20240209_205629.jpg
    20240209_205629.jpg
    428,1 KB · Aufrufe: 58
Da du kein Bild von dem Gerät geschickt hast wissen wir nicht was du wirklich hast, da du schreibst du willst ein TP700 laden, aber der ladadialog zeigt das du ein TP177 projektiert hast. Das kann nicht klappen.
Selbst in deinem dadedialog stehen beide Gerätetypen.
Zeig mal die Bestellnummer vom Gerät und die die du projektiert hast.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da du kein Bild von dem Gerät geschickt hast wissen wir nicht was du wirklich hast, da du schreibst du willst ein TP700 laden, aber der ladadialog zeigt das du ein TP177 projektiert hast. Das kann nicht klappen.
Selbst in deinem dadedialog stehen beide Gerätetypen.
Zeig mal die Bestellnummer vom Gerät und die die du projektiert hast.
Der OP hat schon ein TP700 projektiert, es aber, warum auch immer, TP177 genannt. Wenn man die verspiegelten Teil betrachtet kann man das grob erahnen.
Was für ein Image ist denn auf dem TP installiert?
 
Anhand des Projektnamens sieht man dass das Projekt hochgerüstet wurde.
Ich würde prüfen das in den Paneleinstellungen auch TIA16 eingestellt ist und auf das Panel das entsprechende TIA 16 Image laden.
 
Bitte die Zeilen im Bild 629 mal ausklappe. damit wir sehen was er wirklich will.
Ich gehe aber davon aus dass eine höhere Version projektiert ist, als es auf dem Panel installiert ist. Das heisst Paneldateien laden und erst auf dem Panel installieren.
oder andersrum, auf dem Panel ist was hohes und projektiert ist V14...
und vorher noch DVD3...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
und vorher noch DVD3...
Ist das notwendig zuerst die Panel DVD zu installieren? Ich dachte man könne direkt die neueste Imagedisk nehmen. Aber ist auch schon lange her.
Da hat man immer sehr viel Spass wenn man die VM sparsam mit Festplattenspeicher ausgestattet hat.
 
Da du kein Bild von dem Gerät geschickt hast wissen wir nicht was du wirklich hast, da du schreibst du willst ein TP700 laden, aber der ladadialog zeigt das du ein TP177 projektiert hast. Das kann nicht klappen.
Selbst in deinem dadedialog stehen beide Gerätetypen.
Zeig mal die Bestellnummer vom Gerät und die die du projektiert hast.
Hier die Fotos von den beiden Panels.
Das mit dem Profibuskabel ist das Touchpad das noch in Betrieb ist. Das ohne Kabel ist das neue Touchpad das bespielt werden soll.
 