TIA RDREC Baustein Tia 17 für Moxa Gateway

marcelfloret

Level-2
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe Probleme mit dem Tia Baustein RDEC.
Er zeit den Fehler #16#C080_B100 an.
Ich vermute, dass der Bereich nicht passt.
Es sollen Daten von einem Moxa 5103 Gateway über Profinet eingelesen werden.
allerdings weiß ich nicht ob mei1715689960643.pngn Datenbaustein die richtige Strukur hat. Dann hab ich zufällig gelesen, dass der Baustein nur 4 Byte übertragen kann. Brauche aber 268 Bytes.
Kann wer helfen oder gibt es eine bessere Möglichkeit? Moxa selber schlägt diesen Baustein. 1715689883581.pngvor.
1715689727345.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin marcelfloret,

Dann hab ich zufällig gelesen, dass der Baustein nur 4 Byte übertragen kann. Brauche aber 268 Bytes.
Kann wer helfen oder gibt es eine bessere Möglichkeit? Moxa selber schlägt diesen Baustein.

Wo hast Du denn was von 4 Byte gelesen?

Im Manual steht was anderes:
Unbenannt.JPG
 
Du hast 3 Bereiche in der Konfiguration. Also wirst du auch 3 Bereiche lesen müssen (3 Aufrufe RDREC).
 
nachdem ich den datenbaustein geändert habe. geht der baustein zumindest schonmal in busy. schmeißt mir aber dann nach einer zeit wieder den fehler raus.Unbenannt.PNG
 
Endstand: Mit der ganzen Datenübertragung und den RDREC hat es nie funktioniert. Aber ich konnte einfach die reinen Eingänge aus dem Hardwaremanager vom Gateway als Word auslesen. Fertig.
Es waren allerdings auch noch die Daten aus dem Gateway falsch parametriert.
 

Anhänge

  • 1715937924765.png
    1715937924765.png
    229,3 KB · Aufrufe: 8
Zurück
Oben