TIA Rezept Datensatz automatisch ändern

SPS'ler

Level-2
Beiträge
139
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich benutze eine S71200 in Kombination mit einem TP 900 und der Siemens Rezepturverwaltung. Die Rezepte sind so aufgebaut:

Rezept: 1
Datensatz: 123456
Parameter:
Start_Position: 000mm
Geschwindigkeit: 31 U/min

Der Parameter "Start Position" muss händisch angefahren werden. Nun möchte ich folgendes realisieren:

Bei Rezeptauswahl soll abgefragt werden, ob der Parameter "Start_Position" größer als 0 ist.

Wenn Nein:
Startposition händisch anfahren und dann soll die Position durch drücken eines Buttons direkt in den Datensatz geschrieben werden.

Wenn Ja:
Startpunkt ist bereits hinterlegt und kann genutzt werden.

Gibt es eine Möglichkeit auf die Parameter im Datensatz zuzugreifen?
 
Willst du den Parameter auslesen bevor das rezept ausgewählt und an die CPU übertragen wurde?
Ansonsten steht doch dein Wert im DB der in der Rezeptur hinterlegt wurde.
 
Die Daten stehen ja in einem DB der ja nur im HMI verlinkt ist. Den Wert kannst du ja überschreiben, das wegspeichern kannst du ja über die HMI Funktionen für die Rezepturanzeige machen. Evtl das ganze auch in ein Skript im HMI, welches du triggerst im Hintergrund
 