S7 300 Baugruppe 331 7HF01-0AB0
Baugruppe geändert von 2 Kanäle 2 Leiter Stromeingang Rest deaktiviert in
Kanal 0+1,2+3, 2 DMU Modul in Stellung D
Kanal 4+5,6+7 4, DMU Modul in Stellung C
4 DMU - Eingang mit Mana Klemme 10/11 der Baugruppe verbunden
Adresse PEW 476 - 491 mit Prozeßabbild

Problem:
Änderungen an den Stromeingängen Kanal 0-3 kann ich mit der VAT sehen

Änderungen an den Sromeingängen Kanal 4 -7 kann ich nicht mit der VAT sehen es fließt ein Strom > 4 mA

Hardwareänderungen gespeichert und übersetzt, dann in die Baugruppe geladen mit SPS Stopp keine Fehlermeldung

Habe ich etwas nicht beachtet ?

Anschlussbild_7HF01.png
 
Verdrahtungsfehler? Wie hast Du die Kanäle 4-7 verdrahtet?
Messbereichsmodule korrekt gesteckt auf "C"?
In HW Konfig Rechtsmausklick auf die Baugruppe > Beobachten/Steuern zeigt welche Werte? Und bei [v] Anzeige Peripherie?
Zielsystem > Baugruppenzustand?

Beobachtest Du PEW484..PEW490 oder EW484..EW490?
Was meinst Du mit "Adresse PEW 476 - 491 mit Prozeßabbild"?

Steckt die Baugruppe in einem zentralen Rack oder in einer ET200? Welche CPU hast Du mit welcher Firmware?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Schnelle Antwort.
Messbereich Module für Kanal 4 -7 auf C gesteckt. Keine Fehlermeldung,
leider ist die Anlage 500 km entfernt ein Test durch den Kunden schwierig.
In der VAT habe ich EW 476 -EW 492 abgefragt, bei einem Test mit einer alten CPÜ
und nicht der gleichen Baugruppe mußte man eine kleine Adresse eingeben damit man OB-PA
das Prozessabild freigeschaltet wurde, nur dann konnte man mit der VAT die Eingänge abfragen.
Die Baugruppe steckt in einem Rack mit folgenden Aufbau: CPU 315-2DP 2EK14-0AB0 V3,2, CP343-1, CP343-1, Analogeingabe
3x PF01-0AB0, 1x7HF01-0AB0 (2 DMU) 1x 7HF01-0AB0 (2x 2 DMU, 2x 4DMU,1 Analogausgabe, 5HF00-0AB0 alles Baujahr 2013
Anschluss Kanal 4-7 Brücke von Mana auf Eingang -, Probeweise zusätzlich Brücke auf GND Versorgungsspannung
man kann max hinter der CPU 6 Baugruppen stecken.
Anzeige VAT EW 490 Dezimal 32767

Klaus
 
Auf welche Länge ist denn das Prozessabbild der CPU eingestellt? (Vielleicht auf 484 eingestellt?)

- Schau dir mal die PEW an.
- Ggf. in der HW-Konfig das Prozessabbild auf 492 verlängern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Baugruppe war bereits schon lange installiert, allerdings waren
die Kanäle 2 - 7 deaktiviert, neue Einstellung 2-3, 2 DMU Modul auf D
Kanäle 4 - 7, 4 DMU Modul auf C, Drahtbruch und Diagnose abgeschaltet.
Modulestellung geprüft, Verdrahtung geprüft nach dem beigefügten Anschlußbild
ausgeführt.
Ich suche eine gebrauchte Baugruppe, vielleicht leihweise für einen Test in meinen
Versuchsaufbau

Klaus
 
In der VAT habe ich EW 476 -EW 492 abgefragt, bei einem Test mit einer alten CPÜ
und nicht der gleichen Baugruppe mußte man eine kleine Adresse eingeben damit man OB-PA
das Prozessabild freigeschaltet wurde, nur dann konnte man mit der VAT die Eingänge abfragen.
Man kann auch in einer VAT immer die Werte der Analogeingänge beobachten, ohne die Hardware Konfig ändern zu müssen. Der einfache "Trick": die Peripherieeingangsadressen PEW... beobachten :cool:
Oder noch einfacher, wie ich bereits in meinem ersten Beitrag schrieb:
In HW Konfig Rechtsmausklick auf die Baugruppe > Beobachten/Steuern zeigt welche Werte? Und bei [v] Anzeige Peripherie?


CPU 315-2DP 2EK14-0AB0 V3,2
Eine solche CPU gibt es gar nicht. Wenn Du Hilfe haben willst, dann solltest Du schon ganz genau hinschauen und doppelt überprüfen, was für Informationen Du uns als Fakten präsentierst. Wir müssen Deinen Angaben vertrauen können...

Anschluss Kanal 4-7 Brücke von Mana auf Eingang -, Probeweise zusätzlich Brücke auf GND Versorgungsspannung
(...)
Anzeige VAT EW 490 Dezimal 32767
Die Angabe "EW 490 Dezimal 32767" bedeutet zweierlei: Die E-Adressen der Baugruppe liegen im Prozessabbild der Eingänge (PAE).
Für Dein Problem ist es aber unerheblich, ob die E-Adressen der Baugruppe im Prozessabbild oder außerhalb liegen.

Der Wert 32767 bedeutet "Überlauf" und weist auf ein Hardware- bzw. Verdrahtungs-Problem hin.

Noch einmal meine allererste Frage:
Verdrahtungsfehler? Wie hast Du die Kanäle 4-7 verdrahtet?
Wie sieht der Anschluß Deiner Sensoren an die Analogbaugruppe genau aus?
Als am wahrscheinlichsten vermute ich mal fehlende Masse/GND/Bezugspotential-Verbindung(en).

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die Einstellungen an der bestehenden Baugruppe wurden beim Anlagenstillstand vorgezogen,
wegen SPS Stopp, die Eingänge werden erst demnächst benötigt, aber ein SPS Stopp solte nicht auftreten.
Die Anlage ist 500 km entfernt, da kann ich nicht zum Test mal schnell hinfahren.
Die Verdrahtung ist wie in Handbuch, Brücke von Mana (10/11) auf Eingang - 13,15,17,19 Versuchsweise auch weiter auf GND
Die CPU ist 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2
Test mit mA Geber, auf jeweils einen Eingang, aber keine Änderung in der VAT dh. Geber mit Anzeige angeschlossen,
zusätzlich Strom mit Strommesszange (mA) gemessen.
Den Rechtsklick auf die Baugruppe habe ich leider nicht gemacht.
Die Kanäle 0-3 2 DMU funktionieren und sind in der VAT sichtbar, Wie kann man die Größe des Prozeßabbilds
abfragen ?

Klaus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Klaus schreibt.
Im S7 300 CPU Rack ist die Anzahl der Baugruppen begrenzt,
ist auch der Adressbereich begrenzt ???
Aufbau: CPU 315, CP 343-1, CP 343-1, 3x6ES7 331-7PF01-0AB0, 2x 6ES7 331-7HF01-0AB0
1x 6ES7 332-5HF00-0AB0
 
ist auch der Adressbereich begrenzt ???
Aufbau: CPU 315, CP 343-1, CP 343-1, 3x6ES7 331-7PF01-0AB0, 2x 6ES7 331-7HF01-0AB0
1x 6ES7 332-5HF00-0AB0
Schau in die technischen Daten Deiner CPU unter "Peripherieadressbereich". Dafür brauchst Du die korrekte Artikelnummer der CPU.
Hast Du wirklich eine CPU 315? Welche genau? Oder hast Du vielleicht die in Beitrag #9 erwähnte 317-2 PN/DP (317-2EK14)? Die hat einen Peripherieadressbereich von 0 bis 8191. Oder schaue in HW Konfig Ansicht > Adressübersicht, welche E/A-Adressen verwendet bzw. noch frei sind, insbesondere welche Adressen HW Konfig von der höchstmöglichen Adresse absteigend automatisch verwendet hat.

6ES7317-2EK14-0AB0 Technische Daten
6ES7317-2EK14-0AB0 Gerätehandbuch CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Sorry die CPU 317 -2 PN/DP, CPU 317- 2EK14 V3.2, höchste Peripherieadresse ist 1287 für den CP 343-1,
Kein Adressenkonflikt, Prozeßabild 1024/1024.
Leider werde ich nur bei einen Vor-Ort Besuch noch etwas prüfen können, Baugruppe defekt ?
 