Hallo zusammen,

wir haben ein kleines aber dringendes Problem.

Eine Anlage unseres Kunden mit einer S7-1511 CPU ist an das andere Ende der Welt ausgeliefert worden.
Jetzt hat sich vor Ort ein kleiner Fehler an einem FB gezeigt.
Eine Fernwartungsmöglichkeit sollte es aus Sicherheitsgründen nicht geben.

Ich habe diesen Fehler behoben und eine neue Memory-Card mit dem geänderten Projekt zum Inbetriebnehmer gesendet.
Der Inbetriebnehmer ist ein Verfahrenstechniker ohne TIA oder SPS-Kenntnisse.

Ein Tauschen der Memory-Card hat nicht funktioniert um den geänderten Baustein zu laden.
Der Techniker hat im ausgeschalteten Zustand die Memory-Card gewechselt und auch noch mal im Stop-Zustand der CPU, wie im System-Manual beschrieben.

Ich habe auf diesem Weg auch noch kein Projekt übertragen, was machen wir hier falsch?
:confused:
 
Ein Tauschen der Memory-Card hat nicht funktioniert um den geänderten Baustein zu laden.
Wie äußert es sich denn, das es nicht geht?

Wie habt ihr die Memory Card beschrieben? Per Drag & Drop im TIA Portal?
Was ist es für eine Memory Card? Original Siemens?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist eine Original Siemens Memory Card, die selbe wie bei der Auslieferung bei uns.
Beschrieben per Drag&Drop im TIA V15.

Der Techniker merkt vor Ort keine Änderung, also als ob der Fehler weiter existiert.
In der Simulation hier ist es aber behoben.
 
Du kannst eventuell zu Hause ein Test durchführen, wenn du eine 1511 CPU zur verfügung hat.
Das einhalt auf den SMC Karte kann man in ein beliebigen Kartenleser beschhreiben. Wenn du durch den Test herausfindet das du ein neues Programm schicken muss, kannst du zu Hause den Einhalt von SMC kopieren, per mail senden, und der Inbetriebnehmer auf das Karte kopieren.
Der Inbetriebnehmer darf nur nicht den SMC Karte formatieren !

Eine weitere Möglichkeit wäre den Siemens Automation Tool. Damit kann der Inbetriebnehmer z.B. ein Programmvergleich durchführen.
Eventuell kannst du ihn per Telefon "fernsteuern".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du in dem SPS-Programm eine Versionsnummer drin, die am HMI angezeigt wird?

Was genau für ein kleiner Fehler wurde da geändert?

Harald


Eine Versionsnummer haben wir nicht. Der Projektname wurde nur geändert mit einer Art Datumsstempel versehen z.B. xxxx_20181212 -> xxxx_20190313.

In dem Projekt befinden sich u.a. 8 Temperatur-Regler.
Jeder Regler bekommt über einen HMI-Bildbaustein Sollwert und Regelparameter.
Der Bildbausteine übergibt die Werte in einen Datenbaustein und dann weiter zum FB mit den Reglern.

An einem Regler stand am Sollwerteingang eine falsche Zuweisung vom Datenbaustein, falsch kopiert.
Der Fehler lag nur in diesem DB.
 
Eine Versionsnummer haben wir nicht. Der Projektname wurde nur geändert mit einer Art Datumsstempel versehen z.B. xxxx_20181212 -> xxxx_20190313.

In dem Projekt befinden sich u.a. 8 Temperatur-Regler.
Jeder Regler bekommt über einen HMI-Bildbaustein Sollwert und Regelparameter.
Der Bildbausteine übergibt die Werte in einen Datenbaustein und dann weiter zum FB mit den Reglern.

An einem Regler stand am Sollwerteingang eine falsche Zuweisung vom Datenbaustein, falsch kopiert.
Der Fehler lag nur in diesem DB.

Der Fehler lag nur in diesem FB!
 
Du kannst eventuell zu Hause ein Test durchführen, wenn du eine 1511 CPU zur verfügung hat.
Das einhalt auf den SMC Karte kann man in ein beliebigen Kartenleser beschhreiben. Wenn du durch den Test herausfindet das du ein neues Programm schicken muss, kannst du zu Hause den Einhalt von SMC kopieren, per mail senden, und der Inbetriebnehmer auf das Karte kopieren.
Der Inbetriebnehmer darf nur nicht den SMC Karte formatieren !

Eine weitere Möglichkeit wäre den Siemens Automation Tool. Damit kann der Inbetriebnehmer z.B. ein Programmvergleich durchführen.
Eventuell kannst du ihn per Telefon "fernsteuern".


Eine CPU zum Probieren hab ich leider nicht mehr hier, nur S7-PLCSIM. Damit funktioniert alles wie gewünscht.

Habe dem Techniker das Automation Tool vorgeschlagen, und auch die Übertragung des nun zusätzlich geschickten Projektes in die CPU damit.
Mal sehen, ob er das hinbekommt.
 