-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
wir arbeiten neuerding mit Beckhoff und schon steh ich vor dem ersten Problem.
Zur Hardware:
1x C6015-0010
1x EK1814
3x 1018
2x 2024
Das Problem ist folgendes, ich habe über Geräte-Scannen alle meine angeschlossenen Bauteile gefunden und konnte die I/Os auch mit den GVL verknüpfen. Jetzt lade ich das Programm und versetzte die SPS in den RUN Modus aber die Eingänge reagieren nicht bei angliegender Spannung (Habe schon mit einen Messgerät geprüft ob da wirklich Spannung anliegt). Wenn ich versuche die Variabeln Online zu schreiben funktioniert dies ebenfalls nicht, lediglich bei den Ausgängen (Im Programm und an der Hardware wird dies angezeigt).
Weiterhin wird nach ca. 3-5min folgende Fehlermeldung geworfen:
TwinCAT PLC Control
Keine Verbindung zum Gerät. Bitte Netztwerk erneut durchsuchen.
Die Verbindung wird, warum auch immer, getrennt.
Habt ihr da ein Rat drauf?
Viele Grüße
wir arbeiten neuerding mit Beckhoff und schon steh ich vor dem ersten Problem.
Zur Hardware:
1x C6015-0010
1x EK1814
3x 1018
2x 2024
Das Problem ist folgendes, ich habe über Geräte-Scannen alle meine angeschlossenen Bauteile gefunden und konnte die I/Os auch mit den GVL verknüpfen. Jetzt lade ich das Programm und versetzte die SPS in den RUN Modus aber die Eingänge reagieren nicht bei angliegender Spannung (Habe schon mit einen Messgerät geprüft ob da wirklich Spannung anliegt). Wenn ich versuche die Variabeln Online zu schreiben funktioniert dies ebenfalls nicht, lediglich bei den Ausgängen (Im Programm und an der Hardware wird dies angezeigt).
Weiterhin wird nach ca. 3-5min folgende Fehlermeldung geworfen:
TwinCAT PLC Control
Keine Verbindung zum Gerät. Bitte Netztwerk erneut durchsuchen.
Die Verbindung wird, warum auch immer, getrennt.
Habt ihr da ein Rat drauf?
Viele Grüße