VAR_GLOBAL PERSISTENT - Kein passender Instanzpfad

DerPaul

Level-1
Beiträge
45
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[Erledigt] VAR_GLOBAL PERSISTENT - Kein passender Instanzpfad

Ich habe eine GVL erstellt und darin ein paar Variablen angelegt

Code:
VAR_GLOBAL PERSISTENT 
 bLichtStatus_Haupt : BOOL;
 stRolladenStatus : Struct_Rolladen;
 tRolladenMitte : TIME;
 tRolladenUnten : TIME;
END_VAR

bekomme aber immer die folgende Fehlermeldung:
Code:
                ------ Übersetzungslauf gestartet: Applikation: Device.Application -------
                Die Applikation ist aktuell
[WARNUNG]       Haus1: GVL [Device: SPS-Logik: Application](Zeile 3): C0244:  Kein passender Instanzpfad gefunden für Variable GVL.bLichtStatus_Haupt in der VAR_PERSISTENT-Liste. Verwenden Sie den Befehl "Alle Instanzpfade hinzufügen" um der VAR_PERSISTENT-Liste alle Instanzpfade hinzuzufügen. (siehe Onlinehilfe für Details).
[WARNUNG]       Haus1: GVL [Device: SPS-Logik: Application](Zeile 4): C0244:  Kein passender Instanzpfad gefunden für Variable GVL.stRolladenStatus in der VAR_PERSISTENT-Liste. Verwenden Sie den Befehl "Alle Instanzpfade hinzufügen" um der VAR_PERSISTENT-Liste alle Instanzpfade hinzuzufügen. (siehe Onlinehilfe für Details).
[WARNUNG]       Haus1: GVL [Device: SPS-Logik: Application](Zeile 5): C0244:  Kein passender Instanzpfad gefunden für Variable GVL.tRolladenMitte in der VAR_PERSISTENT-Liste. Verwenden Sie den Befehl "Alle Instanzpfade hinzufügen" um der VAR_PERSISTENT-Liste alle Instanzpfade hinzuzufügen. (siehe Onlinehilfe für Details).
[WARNUNG]       Haus1: GVL [Device: SPS-Logik: Application](Zeile 6): C0244:  Kein passender Instanzpfad gefunden für Variable GVL.tRolladenUnten in der VAR_PERSISTENT-Liste. Verwenden Sie den Befehl "Alle Instanzpfade hinzufügen" um der VAR_PERSISTENT-Liste alle Instanzpfade hinzuzufügen. (siehe Onlinehilfe für Details).
                Kompilierung abgeschlossen -- 0 Fehler, 4 Warnungen


Und wenn ich dann oben auf "Deklarationen -> Alle Instanzpfade hinzufügen" gehe, passiert nichts... Woran kann das liegen?

Danke schon mal...
 

Anhänge

  • Skizze.jpg
    Skizze.jpg
    71,6 KB · Aufrufe: 80
Zuletzt bearbeitet:
füge einen block "persistente variablen" ein mit rechtsklick objekt hinzufügen usw.
dann dort auf den weißen bereich rechts rechsklick alle instanzpfade hinzufügen
 
Zurück
Oben