-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand einen Tipp zu dem folgenden Problemchen geben.
Folgende Konstellation:
S7 300 Station mit 315-2DP und CP343-1 auf Slot 9 soll zu einem OPC verbunden werden.
Im TIA alles soweit projektiert und die Verbindungen angelegt.
Die S7 Verbindung wird von TIA zur TASP 10.09 angelegt.
Meiner Meinung nach ist das falsch. Die müsste ja eigentlich 10.02 sein da der OPC ja mit der CPU und nicht mit dem CP kommunizieren soll. Im OPC-Scout sieht man dann auch nur irgendwelche komischen DB's wie DB12344, die wohl auf dem CP liegen. Legt man hingegen eine einseitige Verbindung mit der richtigen TASP an funktioniert die Kommunikation mit der CPU.
Muss man hier eine einseitige Verbindung nutzen oder geht das auch anders?
Grüße Oliver
vielleicht kann mir jemand einen Tipp zu dem folgenden Problemchen geben.
Folgende Konstellation:
S7 300 Station mit 315-2DP und CP343-1 auf Slot 9 soll zu einem OPC verbunden werden.
Im TIA alles soweit projektiert und die Verbindungen angelegt.
Die S7 Verbindung wird von TIA zur TASP 10.09 angelegt.
Meiner Meinung nach ist das falsch. Die müsste ja eigentlich 10.02 sein da der OPC ja mit der CPU und nicht mit dem CP kommunizieren soll. Im OPC-Scout sieht man dann auch nur irgendwelche komischen DB's wie DB12344, die wohl auf dem CP liegen. Legt man hingegen eine einseitige Verbindung mit der richtigen TASP an funktioniert die Kommunikation mit der CPU.
Muss man hier eine einseitige Verbindung nutzen oder geht das auch anders?
Grüße Oliver